ЗДравствуйте уважаемые специалисты. Не подскажите нужно ли предусматривать бытовые помещения в блочно модульной котельной на производственной площадке. Где рядом куча разного рода помещей с унитазами раковинами и душевыми кабинками.??
 
 
 
 
  Бытовые помещения расчитываются исходя из количества обслуживающего персонала, а не из наличия, или отсутствия других помещения рядом. Если есть операторы и Вы докажите экспертизе, что он сходит в санузел соседнего здания (одеться, дойти, раздеться, "сходить", одеться, доити до котельной, раздеться) без ущерба для безопасной эксплуатации, то попробуйте использовать существующие. А так, при наличии персонала, бытовки нужны.
 
 
 
 
  Цитата(FOXX @ 25.2.2013, 9:07) 

ЗДравствуйте уважаемые специалисты. Не подскажите нужно ли предусматривать бытовые помещения в блочно модульной котельной на производственной площадке. Где рядом куча разного рода помещей с унитазами раковинами и душевыми кабинками.??
В каком-то документе (наверное, сейчас уже отменили его, чего-то в актуальных нормах такого давно не встречала) была оговорка, что при наличии в радиусе 50 м доступного помещения с "уборной", отдельных "удобств" для оператора можно не предусматривать. А блочно-модульная у вас не полностью автоматизированная? с обслуживающим персоналом?