Полная версия этой страницы: 
Пояснительная записка ЭХЗ
  
 
  IVANERMOLIN
  25.2.2013, 10:39
  
 
  Может у кого нибудь есть пример пз к ЭХЗ. Буду очень благодарен..
 
 
 
 
  Цитата(IVANERMOLIN @ 25.2.2013, 11:39) 

Может у кого нибудь есть пример пз к ЭХЗ. Буду очень благодарен..
Отдельно же не разрабатывается ПЗ к ЭХЗ а входит в  ПЗ ТКР разделом, если такое поможет могу скинуть...
 
 
 
 
  IVANERMOLIN
  25.2.2013, 12:59
  
 
  У меня проект переноса анодного заземления....Скиньте пожалуйста вдруг поможет...
 
 
 
 
  Так, вам тогда нужно молниезащита и заземление а не ЭХЗ...
 
 
 
 
  Хотя, нет.. все правильно, вот.. ели поможет...
 
 
 
  IVANERMOLIN
  25.2.2013, 14:13
  
 
  Спасибо большое помогло даже очень.
 
 
 
  IVANERMOLIN
  7.3.2013, 9:34
  
 
  кто еще может подсказать: если у меня проект переноса ЭХЗ, то есть станция катодная существующая(Тверца Каскад), кабель до газопровода дренажный от станции менять не надо. Нужны ли полностью все расчеты, в том числе и для катодной станции? Или нужен только расчет анодного заземления?
 
 
 
 
  Цитата(IVANERMOLIN @ 7.3.2013, 9:34) 

...у меня проект переноса ЭХЗ...
 кабель до газопровода дренажный от станции менять не надо. 
...
А как Вы СКЗ переносите без кабеля?
Если переносится только СКЗ (ящик), а точка подключения к газопроводу и размещение анодного заземления не меняется, то зачем что-то еще рассчитывать? Ведь ничего не меняется.
Объясните, пожалуйста, что остается, что меняется и что куда переносится. А то приходится гадать, а у меня карты не все.
 
 
 
 
  IVANERMOLIN
  11.3.2013, 8:41
  
 
  СКЗ не переносится. Переносится только само анодное заземление. Станция на месте остается. И кабель от станции к газопроводу не меняется.
 
 
 
 
  А что с длиной дренажного кабеля от станции защиты до контактного устройства на анодном заземлении? Не меняется?
 
 
 
  IVANERMOLIN
  11.3.2013, 11:57
  
 
  меняется. получается 35 метров.
 
 
 
 
  Вам, наверно, следует проверить сечние дренажного кабеля по величине допустимого падения напряжения в цепи. Если длина кабеля существенно изменяется, возможно, придется увеличить/уменьшить его сечение.
 
 
 
  IVANERMOLIN
  12.3.2013, 15:24
  
 
  и все? кроме проверки сечения дренажного кабеля считать не надо ничего))?
 
 
 
 
  Я бы вообще выбрал кабель по току и не заморачивался с потерей напряжения. При максимальном для кабеля токе потеря напряжения небольшая и легко компенсируется увеличением напряжения на выходе СКЗ.
Рассчитайте заземление и все. Т.е. выберите количество и тип электродов, их размещение, сосчитайте какое получится сопротивление этого заземления. Если большое - добавьте электродов. 
Кстати, сопротивление заземляющего устройства жестко не регламентируется (во всяком случае в Украине есть только пожелание чтобы оно было порядка 1-2 Ом). 
Как то так...
 
 
 
  IVANERMOLIN
  15.3.2013, 8:18
  
 
  Эти расчеты я сделал. Но только не знаю правильно или нет. Может кто нить проверить если выложу??
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.