Существует канализация Ду150 под зданием. Требуется проложить вместо нее две трубы 2Ду200. Кто сталкивался с прокладкой под зданиями? И вообще разрешается это?
andrey R
25.2.2013, 19:40
В крайних случаях и с кучей согласований. Лучше переложить по улице, чем с этим связываться
rinatbay
25.2.2013, 20:50
Цитата(andrey R @ 25.2.2013, 20:40)
В крайних случаях и с кучей согласований. Лучше переложить по улице, чем с этим связываться
Это в центре Москвы, стесненность большая. Ладно, буду искать другие места прокладки.
andrey R
25.2.2013, 20:59
Я делал. Но лучше попробовать обойтись без этого
Las Vegas
26.2.2013, 13:12
Вообще-то запрещено, даже термин есть - "вынос сетей из-под пятна застройки". Но если по тихому и никто не узнает - тогда в нашей стране всё можно.
rinatbay
26.2.2013, 16:29
Цитата(andrey R @ 25.2.2013, 21:59)
Я делал. Но лучше попробовать обойтись без этого
Какие особеннности при таком способе? Как минимум две трубы в стальном футляре я думаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.