Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Электролиз меди
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
NET
Здравствуйте, просмотрела странички форума, хотелось найти вентиляцию в цехах электролиза меди, но не нашла, может кто-то делал такую? Прочла справочники, но в них нет конкретики на каком-то одном варианте вентиляции. Где-то пишут сверху-вниз, где-то наоборот. Расчёт количества воздуха тоже двоякий, кто советует по тепло и влагоизбыткам, кто на разбавление вредностей. Если кому-то доводилось делать такое закидайте советами, проектирую такое предприятие первый раз.
vik74
а технология есть, там же обычно все расписано
NET
Технология такая - в цехе стоит 110ванн с серной кислотой, в них опускаются пластины из нержавейки, пропускают ток и на этих пластинах осаждается чистая медь. Температура кислоты 65С, на поверхности зеркала специальная плёнка, для уменьшения вредных выделений и испарения. Местные отсосы не применишь, т.к. ванны очень близко друг другу в 10рядов, остаётся общеобменка, вот и спрашиваю может делал кто-то что-то подобное. От технологов конкретных данных никак не добъёмся вот и решили сами что-то предпринять.
Geeft
Я видел такой цех в Казахстане, никаких зонтов от ванн там не было. Вытяжка из верхний зоны, приток в рабочую зону при помощи воздухораспределителей на стенах. Никаких металлических воздуховодов, только воздуховоды из стеклопластика.
Gelst
ситуация аналогичная - задания нет)читаю про гальванические цехи. Елинский, Торгговников, Староверов, Богословский.
Зольников Михаил
Вот такое фото сделал в цеху гальваники действующего завода 10 лет назад.
Все, чем могу помочь.
Gruz1709
*сохраняет фоточку в папку «как делают люди»*
Зольников Михаил, спасибо.
лфк
В отд. электролиза меди делаются бортовые отсосы от ванн с мокрой газоочисткой, изнижней зоны из-по ванн -общеобменная вентиляция, из верхней зоны общеобменная.
Главное у нас каждая ванна имеет крышку.Крышка снимается только при выемке из ванной краном катодов.
Испарения с зеркала электролита большие, т к температура электролита где-то 70град.
Если еще актуальна тема, напишу
Gelst
добрый день!
тема актуальна. и еще как!
Gelst
лфк, сейчас открыл проект электролизного цеха, есть тут объект. приток в рабочую и нижнюю зоны, МО (выт сист. от МО названа почему-то аспирация), общеобменки вытяжной по цеху нет... непонятно в общем.

я так понимаю: воздухообмен рассчитывается по выделяющимся вредностям (тепло и аэрозоли). берем больший из полученных. получаем вытяжные сист общеобмен., + МО. все это восполняем притоком (в рабочую зону?). отопление воздушное, совм. с вентиляцией.

воздух от МО очищаем в скруберах.

конструктивно: вытяжка МО, вытяжка из нижней и верхней зон, приток в рабочую зону.

верно?

нужно ли предусматривать аварийную вентиляцию?
Gelst
тема умерла(
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.