Добрый день! rolleyes.gif
Помогите советом кто чем может helpsmilie.gif
Ситуация такая: есть карьер по добыче глины, из него откачивают воду (грунтовые и ливневые) в объеме 100м3/час мах 4 часа в сутки, ее нужно очистить чтоб сбросить в балку.
Заказчик хочет нефтеловушку, 2 секции отстойника (раб.и резерв), прибор учета (думаю что-то типа трубы Вентури подойдет) и отводящий лоток в балку, возможно обеззараживание.
Подскажите, на что ориентироваться, есть какой-то документ о карьерных водах? Сама пока не нашла.
Посмотрела расчет отстойников, там нужно знать, кроме прочего, чтоб расчитать гидравлическую крупность- плотность тяжелых и легких загрязнений, кинетику осаждения, откуда брать эти данные? Какие-то лаборатории делают такой анализ? или имея общий хим.анализ воды уже можно что-то расчитывать?
Yusonchik
Никто ничего не подскажет? wub.gif
Stanislav A.
В две нитки отстойники (оба рабочие). Учёт - ульрозвуковые или др. расходомеры на напорных линиях (их тоже не меньше двух) водоотливной(ых) установке(ах) карьерных вод.
Требования к сбросу какие? Ой боюсь, после отстойников фильтры придётся зарыть*.

* - во всех смыслах.

Обеззараживание спорно, по букве закона - надо, по смыслу - глупо. Иной раз ставлю.
P.Karlo
Все не так просто. Глина плохо осаждается, по некоторым данным 70-75% за сутки. Поэтому обычные отстойники могут оказаться бесполезными без реагентной обработки стока. Во всяком случае нужно начинать с условий на сброс и состава сточных вод, в т. ч. в части нефтепродуктов и органики -- потребовать от заказчика ( карьер действующий? ). Измерение расхода надзорники требуют на сбросе, а не на насосе. Есть расходомеры для самотечных сетей. "Что-то типа..." не пройдет - расходомер должен быть сертифицирован и пройти регистрацию в соответствии с действующим порядком.
Tzar
Цель какая у вас?
Что вы разрабатываете? Проектную документацию, рабочую документация, технологическое задание, коммерческое предложения и пр. или скучно просто?
Yusonchik
Цитата(Tzar @ 20.3.2013, 8:53) *
Цель какая у вас?
Что вы разрабатываете? Проектную документацию, рабочую документация, технологическое задание, коммерческое предложения и пр. или скучно просто?

пока предпроектные проработки, примеряемся так сказать, что можно сделать и как
Yusonchik
с глиной я знаю что сложно, без реагентов, рекомендовала заказчику заказать анализ воды на осаждение, с определением кинетики осаждения взвесей и плотности осадков, нашли лабораторию где это делают.
сброс в водоем, точно не знаю какой, речка и озеро там есть, поэтому требования стандартные в этих случаях
на содержание реагентного хозяйства, как и хлорного, заказчик вряд ли пойдет

спасибо за советы!
Bioinstall
Для того, чтобы понять что нужно делать и как, Вы в любом случае будете составлять Тех задание. Вот его и отправьте для написания ТКП профильным организациям, они Вам и напишут что делать и как технологически и по оборудованию, и по проекту. Так что без Тех задания это будут лишь предположения. Удачи!
pshin13
по существу проблемы думаю, что песколовка была бы к месту, ну и безнапорные фильтра с обратной промывкой, раз уж химию использовать не хотите... но это ИМХО