Полная версия этой страницы: 
быстрый регулятор давления
  
 
 
  ситуация такая: установлено 8 когенерационных установок. Они все питаются от одного ГРУ. Какой бы регулятор поставить, чтобы он быстро срабатывал на увеличение расхода? Сразу скажу, что ресивер не помогает (его не предлагайте)...
 
 
 
  Khomenko_A_S
  18.3.2013, 12:21
  
 
  У наших газовщиков такая беда была. У вас траса от ГРУ до потребителя сколько метров?
 
 
 
 
  большое здание....от 10 до первой машины, 48 метров до последней
 
 
 
  Khomenko_A_S
  18.3.2013, 12:30
  
 
  У нас было 60 метров.
Два бытовых котла по 100кВт не включались вместе.
Клапан не отрабатывает из-за зауженой трубы
 
 
 
 
  Цитата(Khomenko_A_S @ 18.3.2013, 15:30) 

У нас было 60 метров.
Два бытовых котла по 100кВт не включались вместе.
Клапан не отрабатывает из-за зауженой трубы
а что за редуктор у вас стоял?
 
 
 
 
  Khomenko_A_S
  18.3.2013, 12:45
  
 
  Я подробностей не знаю. Наш сервис котлы запустить пытался, а к нам в проектный приходили впечетлениями поделиться. Систему газовая контора делала- раньше и под другое оборудование.
 
 
 
  Вечный студент
  18.3.2013, 15:25
  
 
  Общался с монтажником. У него была такая ситуация с ГПУ большой мощности. Регулятор менять не пробовали, но думали на него. С тех пор делают буфер и трассу к машинам кольцуют: типа дальние машины пускаются с одного полубуфера а ближние с другого. Вроде больше проблем не было.
 
 
 
  positronw
  18.3.2013, 18:56
  
 
  Смотря какой у вас расход газа. Если расход небольшой, то обычный регулятор прямого действия типа РДНК, либо импортный аналог. Если требуется применение регулятора с усилителем (пилотом управления), то наименьшая инерция срабатывания у прямоточных регуляторов типа Tartarini или РДП из-за особенностей конструкции (применяется подвижное седло в виде гильзы, клапан не прижат давлением газа к седлу и ему "легче" стартовать). Но у этих регуляторов к имеющимся достоинствам есть также и недостатки. Но в вашем случае их применение наиболее уместно.
Ещё в качестве совета можно вынести подальше от регулятора импульсный газопровод, правильно разместить точку врезки импульсного газопровода.
 
 
   