Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Алена Урсу
Здравствуйте все! Вопрос вот в чем. Проектируем электрическую подстанцию, на которой должен быть и пожарный резервуар и сеть низкого давления с гидрантами. Водоканалы все говорят, что нужно заходить на территорию, ставить один общий водомерный узел, потом разводить по зданиям. Это все понятно в случае с внутренними сетями, но как же быть с наружным пожаротушением?
Заходить на территорию трубой, делать кольцо, на котором расставить гтдранты и от которого подключить здание не дают водоканалы, так как боятся, что можно потом где-нтибудь без их ведома еще подключиться, они дают разрешение только на ввод, на на вводе гидранты так же ставить нельзя - не дают.
Вариант с насосной станцией - это уже получится трубопровод высокого давления, и не везде есть место под насоску и и пот большой резервуар.
Вот меня и интересует вариант, когда при наружном пожаре будет открываться задвижка на обводной лиинии, делается ли так???

Спасибо.
Dmitry_vk
Цитата(Алена Урсу @ 25.3.2013, 15:54) *
Проектируем электрическую подстанцию, на которой должен быть и пожарный резервуар и сеть низкого давления с гидрантами.

Цитата(Алена Урсу @ 25.3.2013, 15:54) *
Вариант с насосной станцией - это уже получится трубопровод высокого давления, и не везде есть место под насоску и и пот большой резервуар.

На мой взгляд одно другому противоречит - резервуар должен быть, но места вроде как нет.
Почему от насосной трубопровод будет высокого давления?
Serg Ivanov
Цитата(Алена Урсу @ 25.3.2013, 15:54) *
Здравствуйте все! Вопрос вот в чем. Проектируем электрическую подстанцию, на которой должен быть и пожарный резервуар и сеть низкого давления с гидрантами. Водоканалы все говорят, что нужно заходить на территорию, ставить один общий водомерный узел, потом разводить по зданиям. Это все понятно в случае с внутренними сетями, но как же быть с наружным пожаротушением?
Заходить на территорию трубой, делать кольцо, на котором расставить гтдранты и от которого подключить здание не дают водоканалы, так как боятся, что можно потом где-нтибудь без их ведома еще подключиться, они дают разрешение только на ввод, на на вводе гидранты так же ставить нельзя - не дают.
Вариант с насосной станцией - это уже получится трубопровод высокого давления, и не везде есть место под насоску и и пот большой резервуар.
Вот меня и интересует вариант, когда при наружном пожаре будет открываться задвижка на обводной лиинии, делается ли так???

Спасибо.

Попробуйте поставить счетчик холодной воды комбинированный ( комбинированный водосчетчик ) КВМ-80 или КВМ-50 или аналогичный. Он должен пропустить пожарный расход без электрозадвижки и автоматики и без снижения точности на малых расходах.
Иванов В.А.
Цитата(Алена Урсу @ 25.3.2013, 16:54) *
Вот меня и интересует вариант, когда при наружном пожаре будет открываться задвижка на обводной лиинии, делается ли так???
Делается
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Алена Урсу
Большое спасибо всем!
Пригодились оба варианта (в разных объектах)
yessenbek1
Делается
Прикрепленный файл _________________.dwg ( 174.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Было кольцевым стало тупиковым. Тут разве не нужна отдельно обводная для водомера. Ато этот патрубок единственный при выходе ему нет замены.