Полная версия этой страницы: 
Выбор насоса
  
 
  Vitya12.10
  29.3.2013, 13:25
  
 
  Всем доброго времени суток. Совсем запутался в литературе. На существующей ТЭЦ необходимо установить насос для опрессовки теплосетей в летний период. Имеющийся насосы слишком мощные для этого. Подскажите как подобрать насос при условии его работы на закрытую задвижку, (гидроиспытания). Заранее спасибо.
 
 
 
  Vitya12.10
  31.3.2013, 12:48
  
 
  Подскажите с чего начать подбирать насос (в какой литературе посмотреть) для существующих тепловых сетей.
 
 
 
 
  а подпиточным нельзя нужное давление создать?
 
 
 
  Vitya12.10
  31.3.2013, 14:48
  
 
  нет, они поднимают 6, а надо 10-12
 
 
 
  испытатель
  31.3.2013, 15:26
  
 
  Обычно в тепловых сетях используют многоступенчатые скважинные насосы, помещенные в перевозимую открытую емкость. Присединение  к арматуре испытываемого участка шлангами высокого давления. Консольные многоступенчатые или вертикальные почему-то считают не очень удобными для полевых условий.... которые желательно крепит на жесткое основание.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.