artemidze023
  2.4.2013, 9:47
  
 
  Здравствуйте. 
Мне нужно подобрать электро привод на клапан. Скажите, правильно ли я его подбираю? Если нет, то как правильно?
Разница давлений до и после клапана 35кгс/см2 (3432 кН/м2) , диаметр трубопровода - 50 мм. Значит минимальное усилие для открытия клапана = площадь сечения трубопровода * разницу давления до и после клапана. 3432*(0,025*0,025*3,14)=6,75 кН.
Правильно или нет?
 
 
 
 
  Думаю нет. Затвор клапана не обязательно имеет площадь, одинаковую с Ду самого клапана. Кроме того, влияние имеет конструкция клапана. Самый верный способ - запросить у производителя клапана таблицу с зависимостью усилий в  от перепадов на клапане.
 
 
 
 
  Многие клапана имеют так называемую "разгруженную" конструкцию. Таким клапанам перепад давления не важен.
Рекомендациям производителя надо следовать.