Полная версия этой страницы: Возможно ли применение гофротрубы в водозаполненной системе автоматического пожаротушения?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
alexandrpjatkov
Дали проверять на соответствие нормам исполнительную документацию по автоматическому пожаротушению. Некоторые участки выполнены из стальной гофротрубы (в спецификации написано-"Гофротруба Ду15А", ни ГОСТа ни марки ни производителя не указано). Есть сомнения насколько это соответствует требованиям п.п. 5.7.1-5.7.3 СП 5.13130.2009 в котором говорится следующее
Цитата
5.7.1 Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 — со сварными и
фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262, ГОСТ 8732 и ГОСТ 8734 — со сварными, фланцевыми,
резьбовыми соединениями, а также по ГОСТ Р 51737 — с разъемными трубопроводными муфтами.

Цитата
5.7.3 Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов трубопроводов и их
соединений, а также прокладок и уплотняющих герметизирующих материалов для них допускается в
том случае, если они прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов трубопрово-
дов и их соединений должно осуществляться по техническим условиям, разработанным для каждого
конкретного объекта или группы однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и
технических условий должна осуществлять организация, имеющая соответствующие полномочия.

На вопрос о марке этой трубы, или о документации на неё зак. ничего не может ответить.
Прошу помочь и развеять мои сомнения, относительно возможности применения гофротрубы в системе автоматического пожаротушения (в соответствии с СП 5.13130.2009).
Заранее благодарен.
Nasosnik25
Посмотрите http://www.kofulso-olton.ru/pozharotushenie/ там у них и сертификаты есть. По поводу применения - монтировать очень удобственно при подвесных потолках.