Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция в операционной.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SUPERMAN
Дорогие коллеги подскажите пожалуйста.
Есть проект вентиляции - операционной (указано что категория чистых помещений).
Приток П1 (480 м3/час) - сделан без огнезащ. изоляции в венткамере и без КЛОПа мне это первое бросилось в глаза, далее вместо спец.фильтра установлен карманный прямоуг. фильтр FFK-400x200 ,канальн. вентилятор Systemair KT-40-20,кан. эл. нагреватель RB40-20/15, воздух. изолированы "Пенофол с" 7 мм.
Вытяжка В1 (240 м3/час) сдалана на 6 метров выше ур. кровли кан. вентилятором Systemair KT-40-20.
Кратность приток 10,вытяжка 5.
Как вы думаете на первый взгляд есть какие-то явные ошибки?
jota
1. Вентиляция операционной обычно кондиционированным воздухом, но у вас может и нет....
2. Кратность 10 - только для малых операционных, т.е. где не делают внутриполостных операций. Но даже для малой операционной 480м3/час подозрительно мало.
3. Фильтрация должна быть 3х ступенчатая EU 5 + EU9 + HEPA11 минимум (для внутриполостных HEPA14 минимум)
4. Соотношение притока и вытяжки должно создавать превышение давления в операционной на 20 Па. Кратностями не подбирается - ставиться датчик диф давления и частотник на вытяжку от него. Вытяжка из верхней и нижней зоны операционной 40/60%
5. Огневая защита нужна если вентиляторы стоят в другой пожарной зоне
SUPERMAN
JOTA спасибо большое что откликнулись, Вы мне очень помогли! Площадь операционной 16 кв.м., высота потолков 3 м. Не подкскажите где можно найти каталог фильтров EU5+EU9 + НЕРА11 , для каналов 400х200 возможно придется переделывать за другим проект.Там еще стерилизационная (тоже отмечена как чистое помещение), кратность прток 3, вытяжка 4, на ней отдельная система d125 и приток вообще без фильтра только с эл.калорифером, вытяжка сделана зачем то на 6 м выше кровли, через зонт грибок d125, не подскажите на стерилизационную тоже надо фильтры EU5+EU9 + НЕРА11.
jota
Цитата(SUPERMAN @ 6.4.2013, 8:52) *
JOTA спасибо большое что откликнулись, Вы мне очень помогли! Площадь операционной 16 кв.м., высота потолков 3 м. Не подкскажите где можно найти каталог фильтров EU5+EU9 + НЕРА11 , для каналов 400х200 возможно придется переделывать за другим проект.Там еще стерилизационная (тоже отмечена как чистое помещение), кратность прток 3, вытяжка 4, на ней отдельная система d125 и приток вообще без фильтра только с эл.калорифером, вытяжка сделана зачем то на 6 м выше кровли, через зонт грибок d125, не подскажите на стерилизационную тоже надо фильтры EU5+EU9 + НЕРА11.

НЕРА фильтры обычно ставятся в оконечное устройство (дифузор или панель) наберите в гугле н.п. Вентиляция операционных или НЕРА фильтры для операционных - найдёте информации намного больше, чем задавая вопросы.
У нас с вами разные требования к проектированию, поэтому затрудняюсь с советом. Стерилизационная имеет более низкий класс чистоты, поэтому по-моему, можно ограничится 9 кл фильтра
SUPERMAN
jota Спасибо!
Gruz1709
jota, раз уж зашла речь, то не в качестве рекламы, а просто как помощь... Подскажите датчик дифференциального давления, который сможет поймать эти самые 20 Па. То есть не у которого начало измерений с 20 Па и погрешность в ту-же цифирь выходит, а который реально эти 20 Па выловит.
jota
Цитата(Gruz1709 @ 8.4.2013, 8:58) *
Подскажите датчик дифференциального давления, который сможет поймать эти самые 20 Па. То есть не у которого начало измерений с 20 Па и погрешность в ту-же цифирь выходит, а который реально эти 20 Па выловит.

Эта инфа открыта в интернете.....
Gruz1709
jota, спасибо громадное за вторую ссылку.
А по поводу первой и третьей у меня возникли вопросы.
1bar=100кПа - так? То есть 1mbar=100Па? Или тут имеются ввиду какие-то другие бары или другая буква m?
jota
Да, первая ссылка не подходит, верно. Не посмотрел и из своего складика выслал.
Остальные 2 подходят
Gruz1709
jota, в любом случае спасибо. А то меня кипы давно трясут на тему «где нам взять такой датчик?».
Gefest
К стати, не подскажите, скорость движения воздуха в воздуховодах операционной, какую принять, чтобы шум людям не мешал?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.