Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Частотный преобразователь
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
vbifc
Здравствуйте специалисты, у меня вопрос. Один знакомый купил частотники китайского производства для глубинных насосов они качают со скважины в резервуар, без изменения давления, т.е. не в систему трубопроводов. И уверен что частотники сэкономят около 30% электроэнергии. У спеца этих частотников я спросил каким образом частотники экономят электроэнергию? Он сказал, что он изменяет синусойду - гармонику напряжения на выходе и что-то еще не помню, могли бы Вы объяснить может ли съэкономить частотник не изменяя частоту оборотов?
borovikra
Я, конечно не специалист, но по моему представлению преимущество применения преобразователя частоты (ПЧ) в центробежных механизмах как раз и состоит в том, что можно регулировать подачу (давление) на выходе изменением частоты вращения двигателя. Есть у центробежных механизмов индивидуальная HQ-характеристика + характеристика магистрали, так вот пересечение этих характеристик дает идеальную (по энергетическим показателям) рабочую точку. При изменении потребления в магистрали необходимо изменить подачу, чтоб поддержать давление, вот тут и необходимо изменить скорость, чтоб перейти на новую рабочую точку (могу, при необходимости, и рисуночек состряпать). А если нет регулирования скорости, то по-моему, это просто трата денег. Нужно поставить устройство управления и контроля вроде TeSyS T (если есть необходимость и желание) и все.
Анатолий1
Не изменяя частоты - не сэкономит! Даже более того: потратит больше(на нагреве самого частотника).
serge197a
В данном случае установка ПЧ не целесообразна.
Экономии не будет.
Usach
экономия достигается за счет изменения режима работы всей установки...суть в том, что при включении насоса, вентилятора и прочих агрегатов в сеть, они грубо говоря работают с конкретной производительностью...а большинство агрегатов не просто работают в заданной рабочей точке, а именно отрабатывают заданные параметры...при этом можно менять производительность самого агрегата, "отслеживая" этот параметр, а можно изменять параметры нагрузки этого агрегата, тем самым выводя его на другую рабочую точку....понятно, что первый способ более экономичен....
Грубый пример: носос качает 10 кубов воды...а нам не надо 10, нам надо всего 5 кубов...что делать? Обычно зажимают выход насоса....т.е. насос давит "со всей дури" - как и раньше, но "дырочка" настолько маленькая, что "продавливает" только 5 кубов....Или - используя частотник, просто понижают мощность насоса и он в ту жетрубу, куда раньше качал 10 кубов, качает всего 5. За счет, того, что работает в "пол-силы", потому что работает не от сети напрямую, а от частотника...
За счет этого и экономия - мы берём от агрегата столько, сколько надо....В противном случае мы всё время перераспределяем мощность агрегата - сколько надо "запихиваем" в нагрузку, а что не надо "гасим" на различных "зажимах" (регуляторах). Отсюда и экономия на этой "зажимаемой" части....
Это если совсем примитивно....
Если Вы включите насос напрямую от сети то он выдаст, например 100 метров. а если на "полную" (на 50Гц) от преобразователя частоты, то он выдаст, только 95 метров, за счет того, что у ПЧ есть ещё КПД преобразования...Ну - при этом он Вам ещё всю электросеть "загадит". laugh.gif Это я к тому, что использование ПЧ должно производиться специалистами...Если "простой смертный" начнёт пользовать ПЧ - то скорее всего только себе навредит...И, кстати, вполне может даже себя убить....
and
Вы не дали никаких данных о гидравлической системе, и коллеги в своих ответах исходили из того, что система спроектирована правильно.
Для нерационально построенной системы, при определённых обстоятельствах, частотник может дать экономию.
Пример: Была грамотно спроектированная скважина с правильно подобранным насосом. При неграмотном ремонте насос был заменён на более мощный (то что было под рукой). Теперь он дует в трубу малого диаметра, теряя 3/4 напора на гидравлическом сопротивлении. Естественно электроэнерию жрёт хорошо. Работает 10% времени цикла заполнения резервуара.
Если частотником снизить обороты насоса, то можно вдвое уменьшив подачу (время работы составит 20%), уменьшить потребляемую мощность втрое. За счёт уменьшения скорости потока квадратично уменьшится гидравлическое сопротивление и потеря напора. Это даст реальную экономию электроэнергии.
Цифры приведены условно.
Сергей Валерьевич
Цитата(and @ 10.4.2013, 7:50) *
Если частотником снизить обороты насоса, то можно вдвое уменьшив подачу (время работы составит 20%), уменьшить потребляемую мощность втрое.
Цифры приведены условно.

Небольшое уточнение.. при уменьшение частоты в два раза, получим напор меньше в два раза, объем воды - в 4(квадратичная), а потребляемая мощность- в 8(кубическая зависимость).
Если учесть, что при работе на 50гц от сети АД потребляет как активную, так и реактивную составляющую, а при работе от ПЧ на 50гц реактивка стремится к нулю, а тем самым полная энергия = активной, то вот только по этой причине получим экономию, но не значительную, 2-6% (зависит от недогруза АД при работе). Правда учитывая потребление ПЧ энергии на собственные нужды, эффект может быть обратный...
По самые по...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 10.4.2013, 8:03) *
Небольшое уточнение.. при уменьшение частоты в два раза, получим напор меньше в два раза, объем воды - в 4(квадратичная), а потребляемая мощность- в 8(кубическая зависимость).
Если учесть, что при работе на 50гц от сети АД потребляет как активную, так и реактивную составляющую, а при работе от ПЧ на 50гц реактивка стремится к нулю, а тем самым полная энергия = активной, то вот только по этой причине получим экономию, но не значительную, 2-6% (зависит от недогруза АД при работе). Правда учитывая потребление ПЧ энергии на собственные нужды, эффект может быть обратный...

Добавлю, что при недогрузе АД, частотник, использующий режим энергосбережения, а также использующий данные автоматической адаптации двигателя, при выходе на установившуюся рабочую частоту, постепенно смещает рабочую точку в положение, соответствующее минимальному энергопотреблению.
Ludvig
Самый прикол, в результате получить экономию, частотник будет работать в режиме 100%, потому как гармоники на выходе сильно снижают КПД и в результате частотник будет заменен обычными пускателем, работающим по уровню. Рабочая точка для минимального эл.потребления 0 Гц при работе не в тупик.
По самые по...
Цитата(Ludvig @ 11.4.2013, 9:50) *
Самый прикол, в результате получить экономию, частотник будет работать в режиме 100%, потому как гармоники на выходе сильно снижают КПД и в результате частотник будет заменен обычными пускателем, работающим по уровню. Рабочая точка для минимального эл.потребления 0 Гц при работе не в тупик.

Никакого прикола нет. Мы говорим про УСТАНОВИВШУЮСЯ ЧАСТОТУ. Например - 50Гц. Для этой конкретной частоты частотник выходит на режим минимального энергопотребления для КОНКРЕТНОЙ НАГРУЗКИ на валу АД.
Ludvig
Цитата(По самые по... @ 11.4.2013, 10:58) *
Никакого прикола нет.

Щас будет.
Объясните пожалуйста ваше понимание экономичного режима минимального энергопотребления для КОНКРЕТНОЙ НАГРУЗКИ на валу АД.
По самые по...
Цитата(Ludvig @ 11.4.2013, 13:10) *
Щас будет.
Объясните пожалуйста ваше понимание экономичного режима минимального энергопотребления для КОНКРЕТНОЙ НАГРУЗКИ на валу АД.

В простейшем случае, преобразователь частоты имеет возможность автоматически снизить выходное напряжение, если определит, что напряжение на заданной частоте избыточно для поддержания необходимого момента. Как устроено энергосбережение в нами "любимых" ПЧ - обращайтесь к разработчикам софта этих ПЧ!
Ludvig
Спасибо, поржал. Когда закончите курс электротехники, прочитайте эти свои строки еще раз. Вам тоже понравится.
По самые по...
Цитата(Ludvig @ 11.4.2013, 14:22) *
Спасибо, поржал. Когда закончите курс электротехники, прочитайте эти свои строки еще раз. Вам тоже понравится.


Прочитал еще раз, гл. 2, подраздел 2.2. "Режимы энергосбережения в электроприводах с полупроводниковыми преобразователями." Мне нравицца!
poludenny
Цитата(По самые по... @ 11.4.2013, 9:10) *
при выходе на установившуюся рабочую частоту, постепенно смещает рабочую точку в положение, соответствующее минимальному энергопотреблению.


Цитата(По самые по... @ 11.4.2013, 16:13) *
Прочитал еще раз, гл. 2, подраздел 2.2. "Режимы энергосбережения в электроприводах с полупроводниковыми преобразователями." Мне нравицца!



Всё это фигня и капля в море. Этими действиями ПЧ всего лишь немного снижает потери на намагничивание двигателя. Но эти потери изначально малы. И то что ПЧ там что то скомпенсирует оно испарится на самом КПД ПЧ.

Реальная экономия в HVAC считается по характеристикам насоса/вентилятора. Ссылки расчета экономии приводить не буду.
По самые по...
Цитата(poludenny @ 12.4.2013, 9:19) *
Всё это фигня и капля в море. ...
Реальная экономия в HVAC считается по характеристикам насоса/вентилятора. Ссылки расчета экономии приводить не буду.


От 5 до 15 % экономии - это не фигня! Характеристики насоса в документации приводятся для строго определенных условий. Эти условия прописываются в ТУ на изделие и методиках испытаний. Выбирать и устанавливать насосы строго по номинальным параметрам - ошибка. Реальная жизнь заставляет закладывать запас по производительности, мощности и т.п.
Использование ПЧ с функцией оптимизации энергопотребления позволяет использовать насос в самых выгодных условиях
poludenny
Зачем писать чушь, если не владеете вопросом в полной мере?
Ludvig
Цитата(По самые по... @ 12.4.2013, 14:50) *
От 5 до 15 % экономии - это не фигня! Характеристики насоса в документации приводятся для строго определенных условий. Эти условия прописываются в ТУ на изделие и методиках испытаний. Выбирать и устанавливать насосы строго по номинальным параметрам - ошибка. Реальная жизнь заставляет закладывать запас по производительности, мощности и т.п.
Использование ПЧ с функцией оптимизации энергопотребления позволяет использовать насос в самых выгодных условиях

Тут невозможно не согласиться. ПЧ знает свое дело, для этого и придумано. Только применительно к накопительному баку, это как корове седло.. Или что, нужно растягивать удовольствие наполнения, чтобы было время помечтать об экономии? Другое дело работа в линию. Но это здесь не обсуждают.
Usach
Цитата(По самые по... @ 12.4.2013, 16:50) *
От 5 до 15 % экономии - это не фигня! Характеристики насоса в документации приводятся для строго определенных условий. Эти условия прописываются в ТУ на изделие и методиках испытаний. Выбирать и устанавливать насосы строго по номинальным параметрам - ошибка. Реальная жизнь заставляет закладывать запас по производительности, мощности и т.п.
Использование ПЧ с функцией оптимизации энергопотребления позволяет использовать насос в самых выгодных условиях

Речь идет о напорном насосе, качающим на бак конечного объёма.....но даже если принять, что мы, например могли обсуждать циркуляционные насосы - все равно....Вы явно не в теме...
И ещё - на будущее - прежде чем ударяться в "цифИрьки", посмотрите о каком реальном насосе идет речь...сколько у него пиковая (даже не рабочая) мощность, сколько стоит килловат для конкретного этого потребителя и каков режим работы насоса: S1,S2,S3....или вообще, 5 минут поработает - и опять стоит....ждет, пока кто-нибудь на дачу приедет....
Usach
Цитата(По самые по... @ 11.4.2013, 19:13) *
Прочитал еще раз, гл. 2, подраздел 2.2. "Режимы энергосбережения в электроприводах с полупроводниковыми преобразователями." Мне нравицца!

канчайте археологией заниматься....давно уже СССР нет и ПЧ делают повсеместно на JGBT-модулях...в СССР не успели ни перевести ни и осмыслить подобной техники...поэтому и писали диссертации и учебники про "полупроводниковые преобразователи"....а в это время даже китайцы (а это было в 80-х...тогда это были ещё те китайцы, а не современные...) освоили выпуск дешевых, мощных и недорогих ПЧ на японских JGBT-модулях.....
....либо читайте на забугорную литературу (в оригинале), либо в каталогах Сименса, Шнайдера, Данфосса....
gansales
Это реальность неоднократно проверенная: на одной и той же нагрузке два частотника могут показывать совершенно разные результаты по энергосбережению. Разница в зависимости от настроек, режима работы и конфигурации системы достигает 45%.
И не взирая на КПД, потери на гармоники и прочие "приятности" действительно бывают случаи когда частотник на номинальной скорости т.е. на 50-и Герцах потребляет на 3-5% меньше, чем ЭД включенный напрямую к тем же сетевым 50 Герцам (и это на нагруженном валу). Другой вопрос, что тут же подключенный частотник другой фирмы будет потреблять на 20% больше. Так что вопрос скорее должен звучать как "будет ли МОЙ частотник экономить электроэнергию?"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.