Okulist
Уважаемые коллеги!
Не могли бы вы мне объяснить, почему теплоснабжающие организации так трепетно относятся к изменению типа отопительного прибора. Если к стояку присоединен конвектор, мощностью, скажем 1,049 кВт (34 кг/час воды 95-70), то его сопротивление будет складываться из 2-х труб по 900 мм и одного калача, т.е если перевести эти сопротивления в дзетта =2,5. Установив на тех же подводках радиатор типа МС-140 или другой, такой же мощности мы получим сопротивление радиатора дзетта=2, расширение потока на входе – дзетта=0,5 и сужение потока на выходе из радиатора – дзетта=1,5. Итого при подключении радиатора, дзетта=4. При установке радиатора с межцентровыми расстояниями 300 мм тепловой напор в конвекторе и радиаторе будет одинаковым. В численном выражении сопротивление конвектора составит 3 Па, а радиатора – 1,7 Па (0,2-0,3 мм вод. ст). При располагаемых напорах в жилых домах после элеватора порядка 30 – 50 кПа и общем сопротивлении системы 10-30 кПа (1-3 м вод. столба) изменение сопротивления отопительных приборов является исчезающе малой величиной. Кстати и в справочниках сопротивление узла подключения отопительного прибора приводится без указания его типа.
Марта Краузе
Так как сравниваете Вы - сравнивать нельзя. Если система однотрубная - то через Ваш отопительный прибор будет проходить расход всего стояка - скажем от 300 до 800 кг/час, соответственно и скоростя и потери будут поболе. Кроме этого тепловые сети плохо относятся как к гидравлической, так и к тепловой разрегулировке систем (завышенная площадь нагрева Вашего прибора уменьшит теплоотдачу отопительных приборов. которые установлены за ним). Потом тепловым сетям все это регулируй, а они как правило делать этого не умеют или не хотят.
Dimur
если бы все были такими грамотными, как автор - тепловые сети может быть и разрешали бы какие-то изменения. Но в 100% случаях - результат самодеятельности более чем плачевный... В итоге тут образовывается много тем - "что делать, если в обратке давление больше, чем в подаче".

В вашем случае, 95-70 и двухтрубная система с обязательной установкой балансира или термостатического вентиля смогла бы проглатить незначительные изменения (за счет работы этих устройств). Но согласовать все это официально вы не сможете.
Okulist
Цитата(Марта Краузе @ Oct 24 2006, 01:08 )
Так как сравниваете Вы - сравнивать нельзя. Если система однотрубная - то через Ваш отопительный прибор будет проходить расход всего стояка - скажем от 300 до 800 кг/час, соответственно и скоростя и потери будут поболе. Кроме этого тепловые сети плохо относятся как к гидравлической, так и к тепловой разрегулировке систем (завышенная площадь нагрева Вашего прибора уменьшит теплоотдачу отопительных приборов. которые установлены за ним). Потом тепловым сетям все это регулируй, а они как правило делать этого не умеют или не хотят.

[QUOTE]
Можно ли сделать вывод, что при равенстве сопротивлений и тепловой мощности приборов отопления не важно, какой тип отоп. приборов, конвектор или радиатор подключен к системе? Исключением является установка штампованного радиатора в однотрубной схеме без замыкающего участка. Его дзетта = 7, что соответствует дополнительно 7 метрам трубы стояка. В этом случае действительно может произойти разрегулировка. В остальных вариантах - однотрубка с замыкающим участком или двхтрубка это не влияет на работоспособность системы. Я прав или нет?
Dimur
теоретически - да, но практически вы не подберете, а если все таки подберете - не согласуете официально.