Уважаемые коллеги!
Не могли бы вы мне объяснить, почему теплоснабжающие организации так трепетно относятся к изменению типа отопительного прибора. Если к стояку присоединен конвектор, мощностью, скажем 1,049 кВт (34 кг/час воды 95-70), то его сопротивление будет складываться из 2-х труб по 900 мм и одного калача, т.е если перевести эти сопротивления в дзетта =2,5. Установив на тех же подводках радиатор типа МС-140 или другой, такой же мощности мы получим сопротивление радиатора дзетта=2, расширение потока на входе – дзетта=0,5 и сужение потока на выходе из радиатора – дзетта=1,5. Итого при подключении радиатора, дзетта=4. При установке радиатора с межцентровыми расстояниями 300 мм тепловой напор в конвекторе и радиаторе будет одинаковым. В численном выражении сопротивление конвектора составит 3 Па, а радиатора – 1,7 Па (0,2-0,3 мм вод. ст). При располагаемых напорах в жилых домах после элеватора порядка 30 – 50 кПа и общем сопротивлении системы 10-30 кПа (1-3 м вод. столба) изменение сопротивления отопительных приборов является исчезающе малой величиной. Кстати и в справочниках сопротивление узла подключения отопительного прибора приводится без указания его типа.