fomerson
Всем здрайсвуйте! Помогите кто может. У нас на вентустановках тройная защита калорифера от разморозки:
1 Датчик заморозки (ТУЗ)
2 Термометр обратной воды
3 Перепадник на циркуляционном насосе
Вопрос! Есть ли альтернатива перепадникам? А то они работают непонятно через раз.
Или есть ли еще какие нибудь способы защиты калорифера?
Спасибо!
Iroha
Что такое перепадник ?
Gruz1709
Есть мнение, что это датчики перепада давления, по которым определяют работает ли насос.
aaa
Цитата(fomerson @ 12.4.2013, 9:04) *
Всем здрайсвуйте! Помогите кто может. У нас на вентустановках тройная защита калорифера от разморозки:
1 Датчик заморозки (ТУЗ)
2 Термометр обратной воды
3 Перепадник на циркуляционном насосе
Вопрос! Есть ли альтернатива перепадникам? А то они работают непонятно через раз.
Или есть ли еще какие нибудь способы защиты калорифера?
Спасибо!

ИМХО, достаточно ТУЗ и датчика обратного теплоносителя. Остальные деньги и время потратить на нормальный алгоритм и пусконаладку.
vovganmgk
капилярный термостат
погружной датчик температуры (обратной воды)
уличный датчик температуры
канальный датчик температуры
диф.датчик давления (фиксирует работоспособность насоса)

и ко всему этому, нормальную автоматику с нормальными алгоритмами, и не когда не заморозите калорифер
kdu
можете ещё обклеить аллюминиевой фольгой периметр калорифера с обоих сторон калорифера, так чтобы воздушный поток шёл через его центральную часть. У меня были случаи что прямо во время работы установки вода замерзала в каком-нибудь крайнем/нижнем калаче калорифера, при этом не вытекала т.к. расширившаяся ледяная пробка затыкала собой дыру, а после выключения оттаивала и уже начиналачь течь. Причём вент система нормально выходила на режим и обратка была 35...40град, но ведь темература обратки это "средняя температура по больнице"... Так что бывает и такое
vadim999
Цитата(kdu @ 17.4.2013, 6:46) *
У меня были случаи что прямо во время работы установки вода замерзала в каком-нибудь крайнем/нижнем калаче калорифера, при этом не вытекала т.к. расширившаяся ледяная пробка затыкала собой дыру, а после выключения оттаивала и уже начиналачь течь.


Вапче то, обычно "калачи" располагаются "в затишке", и их потоки холодного воздуха не омывают. Так что очень мала вероятность, что конкретно в КАЛАЧЕ замерзает вода. А то, что "разрывает" калачи! и образуются пробки (которые потом оттаивают), это точно.

ЗЫ. Подобная тема уже достаточно "жестко" рассматривалась.
vadim999
Цитата(fomerson @ 12.4.2013, 9:04) *
Всем здрайсвуйте! Помогите кто может. У нас на вентустановках тройная защита калорифера от разморозки:
3 Перепадник на циркуляционном насосе
Вопрос! Есть ли альтернатива перепадникам? А то они работают непонятно через раз.
Спасибо!


"непонятно через раз", отключают приточку кабэ по заморозки?, при нормально работающем (двигателе) насосе и собственно калорифера приточки.
И еще, а схему обвязки можете выложить? Спасибо.