nast_ya92
15.4.2013, 19:02
здравствуйте,у меня назрел вопрос:
есть 2 вида расчета инфильтрации
Q=0,28*(суммаG)*c*(tв-tн)*β
и
Q=0,28*L*ρ*c*(tв-tн)
при расчете второй формулы значения получаются в десятки раз выше, чем при расчете первой.
Но за расчетную будем именно второй вариант, ВОПРОС: ЗАЧЕМ?
правильно ли я думаю,что на сегодняшний день пластиковые окна менее воздухопроницаемы требуемого значения снип,и поэтому их приходится открывать,и за счет этого мы выбираем большее значение?
Gruz1709
16.4.2013, 14:27
А если бы вы расписали откуда формулы (источник) и что значит каждая буковка в них, то нам было бы проще об этом разговаривать.
Что-то вы путаете или единицы неправильные или пытаетесь перемешать методики для естественной вентиляции и инфильтрации, обозвав и то и другое инфильтрацией?
суммаG (кг/ч) = L (м3/ч) * ρ (кг/м3)
β - 0,7...1.0 насколько помню, зависит от заполнения проема
т.е. разница не в разы, а только на β.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.