Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение АПТ к наружним сетям
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
rurt_1989
Уважаемые коллеги, помогите советом!
К какому минимальному диаметру можно подключать спринклерную систему АПТ? Расходы польшие. Там 6 секций спринклерных. Расход в каждой секции 5000 - 7000 л/мин.
И если есть возможность, дайте ссылку на норм. литературу.
Alex_nightmare
Диаметр 250 минимальный (скорость до 2,8м/с)
ссылка: СП5 пункт В1.9
BTS
Цитата(rurt_1989 @ 22.4.2013, 9:37) *
Уважаемые коллеги, помогите советом!
К какому минимальному диаметру можно подключать спринклерную систему АПТ? Расходы польшие. Там 6 секций спринклерных. Расход в каждой секции 5000 - 7000 л/мин.
И если есть возможность, дайте ссылку на норм. литературу.

Вопрос сформулирован не очень понятно. Если речь о подключении к сетям горводопровода, то хозяин воды-горводоканал- должен в своих ТУ подтвердить возможность обеспечения такого расхода для АПТ. Также указываются цифры на наружное тушение и ВПВ.
rurt_1989
Цитата(Alex_nightmare @ 22.4.2013, 10:04) *
Диаметр 250 минимальный (скорость до 2,8м/с)
ссылка: СП5 пункт В1.9



ПОСМОТРЕЛ ДАННЫЙ ПУНКТ, ТАМ ПРО ДИАМЕТР НИ СЛОВА... А ПО СКОРОСТИ СОГЛАСЕН, ЕСТЬ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
rurt_1989
Цитата(BTS @ 22.4.2013, 10:57) *
Вопрос сформулирован не очень понятно. Если речь о подключении к сетям горводопровода, то хозяин воды-горводоканал- должен в своих ТУ подтвердить возможность обеспечения такого расхода для АПТ. Также указываются цифры на наружное тушение и ВПВ.


Я с Вами полностью согласен.
Но в данном случае вблизи есть только одна сеть Ду=100 мм и то не принадлежащая горводопроводу.
Хотелось бы найти информацию в нормативной документации...
BTS
Цитата(rurt_1989 @ 22.4.2013, 15:52) *
Но в данном случае вблизи есть только одна сеть Ду=100 мм и то не принадлежащая горводопроводу.
Хотелось бы найти информацию в нормативной документации...

При таких расходах АПТ и таком диаметре наружной сети только одна информация: СП5 п.5.9.1; 5.9.13; 5.9.14
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.