Добрый день коллеги!
Случилось следующее. На крышной приточной установке при снегопаде полность забились входные фильтры. Вопросы:
1. Какая конструкция воздухозабора предотвращает подобные эксцесы, с минимальными затратами? (опыт эксплуатации, ссылки на книги документы).
2. Скорость на всысывании? Кто то ее регламентирует?
Машина: 60000м.куб., сечение жалюзи 2,4х1,4.
Обычно принимают 2.5 м/с в живом сечении. Прямых требований нет, косвенно скорость регламентируется уровнем шума создаваемой заборной решеткой.
А какая высота установки низа решетки от кровли?
Высота порядка 8 м. отземли. Забор воздуха по плоскости стены.
Скорость в таком сечении: порядка 6,5м.
Собираемся поставить жалюзи в полное сечение машины, т.е. снизим скорость до ~ 4.7. Плюс поставим заборный козырек с плоскостью забора 45гр. (полуотвод на 45гр.).
Озабоченность об исключении заноса снега в машину у заказчика, да и у нас, остается. Чем аргументировать, что принятые меры помогут?
Шум в данном случае несамая большая беда, хотя свистит.
ampcreator
25.4.2013, 12:09
Цитата(Stint @ 25.4.2013, 12:34)

Высота порядка 8 м. отземли. Забор воздуха по плоскости стены.
Скорость в таком сечении: порядка 6,5м.
Собираемся поставить жалюзи в полное сечение машины, т.е. снизим скорость до ~ 4.7. Плюс поставим заборный козырек с плоскостью забора 45гр. (полуотвод на 45гр.).
Озабоченность об исключении заноса снега в машину у заказчика, да и у нас, остается. Чем аргументировать, что принятые меры помогут?
Шум в данном случае несамая большая беда, хотя свистит.
Никак этого не избежать. Понятное дело, чем ниже скорость тем лучше, но хдесь аспект экономических затрат.
Странная Белка
25.4.2013, 12:41
Кроме шума есть еще потери давления. При скорости 5 м/с на воздухозаборе, вы их существенно увеличиваете. Неизвестно, учтены ли эти потери при подборе установки. Таким образом, вы можете получить проблемы при пусконаладке, т.к. установка не будет обеспечивать проектные параметры.
Skaramush
25.4.2013, 16:11
На таких скоростях никакая решётка не удержит капли/снег. Единственный вариант ловить при таком капли/снежинки - это каплеуловитель. Но тут Вы сопротивление создадите такое, что производительность установки не упадёт - рухнет.
Цитата(Skaramush @ 25.4.2013, 17:11)

На таких скоростях никакая решётка не удержит капли/снег. Единственный вариант ловить при таком капли/снежинки - это каплеуловитель. Но тут Вы сопротивление создадите такое, что производительность установки не упадёт - рухнет.
А со снегом как? Не уверен, что каплеуловитель снег задержит. В идеале перед каплеуловителем нужно Т.О. поставить с гликолем и нагревать чуть выше нуля.
ampcreator
25.4.2013, 17:44
Цитата(Bеликий @ 25.4.2013, 16:55)

А со снегом как? Не уверен, что каплеуловитель снег задержит. В идеале перед каплеуловителем нужно Т.О. поставить с гликолем и нагревать чуть выше нуля.
Конечно задержит, точно так, как это сделали фильтры))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.