Добрый день коллеги!
Случилось следующее. На крышной приточной установке при снегопаде полность забились входные фильтры. Вопросы:
1. Какая конструкция воздухозабора предотвращает подобные эксцесы, с минимальными затратами? (опыт эксплуатации, ссылки на книги документы).
2. Скорость на всысывании? Кто то ее регламентирует?
Машина: 60000м.куб., сечение жалюзи 2,4х1,4.
Bеликий
Обычно принимают 2.5 м/с в живом сечении. Прямых требований нет, косвенно скорость регламентируется уровнем шума создаваемой заборной решеткой.
А какая высота установки низа решетки от кровли?
Stint
Высота порядка 8 м. отземли. Забор воздуха по плоскости стены.
Скорость в таком сечении: порядка 6,5м.
Собираемся поставить жалюзи в полное сечение машины, т.е. снизим скорость до ~ 4.7. Плюс поставим заборный козырек с плоскостью забора 45гр. (полуотвод на 45гр.).
Озабоченность об исключении заноса снега в машину у заказчика, да и у нас, остается. Чем аргументировать, что принятые меры помогут?
Шум в данном случае несамая большая беда, хотя свистит.
ampcreator
Цитата(Stint @ 25.4.2013, 12:34) *
Высота порядка 8 м. отземли. Забор воздуха по плоскости стены.
Скорость в таком сечении: порядка 6,5м.
Собираемся поставить жалюзи в полное сечение машины, т.е. снизим скорость до ~ 4.7. Плюс поставим заборный козырек с плоскостью забора 45гр. (полуотвод на 45гр.).
Озабоченность об исключении заноса снега в машину у заказчика, да и у нас, остается. Чем аргументировать, что принятые меры помогут?
Шум в данном случае несамая большая беда, хотя свистит.

Никак этого не избежать. Понятное дело, чем ниже скорость тем лучше, но хдесь аспект экономических затрат.
Странная Белка
Кроме шума есть еще потери давления. При скорости 5 м/с на воздухозаборе, вы их существенно увеличиваете. Неизвестно, учтены ли эти потери при подборе установки. Таким образом, вы можете получить проблемы при пусконаладке, т.к. установка не будет обеспечивать проектные параметры.
Skaramush
На таких скоростях никакая решётка не удержит капли/снег. Единственный вариант ловить при таком капли/снежинки - это каплеуловитель. Но тут Вы сопротивление создадите такое, что производительность установки не упадёт - рухнет.
Bеликий
Цитата(Skaramush @ 25.4.2013, 17:11) *
На таких скоростях никакая решётка не удержит капли/снег. Единственный вариант ловить при таком капли/снежинки - это каплеуловитель. Но тут Вы сопротивление создадите такое, что производительность установки не упадёт - рухнет.

А со снегом как? Не уверен, что каплеуловитель снег задержит. В идеале перед каплеуловителем нужно Т.О. поставить с гликолем и нагревать чуть выше нуля.
ampcreator
Цитата(Bеликий @ 25.4.2013, 16:55) *
А со снегом как? Не уверен, что каплеуловитель снег задержит. В идеале перед каплеуловителем нужно Т.О. поставить с гликолем и нагревать чуть выше нуля.

Конечно задержит, точно так, как это сделали фильтры))