Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление на производстве
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ssiu
Здравствуйте, господа Профессионалы, необходим Ваш совет.
Имеется промышленное здание, которое необходимо отапливать, план прилагается.


Стены данного здания - сендвич-панель 200мм
Котел: Nestro Lignotherm 220 кВт (http://www.nestro.com.ua/index.php?option=...0&Itemid=64)
плюс отвод теплого фильтрованного воздуха от системы аспирации.
Вопрос состоит в том, какую "основную" систему отопления нам выбрать: "теплый пол", "Теплообменник в системе аспирации", "Трубные регистры" и т.д. и как нам правильно отвести отопление на офисную двухэтажную часть плюс горячее водоснабжение?
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы и с нетерпением жду ответов!
ekuzin
Я у себя на производстве применил тепловентиляторы российского производства (не будут писать производителя). Т.к. по сравнению с регистрами получалось дешевле и проще в наладке. + тепловентиляторы частично отсекают верхнюю часть цеха - т.е. более эффективно отапливают низ помещения. Регистры по большей части бы отапливали потолок. Теплый пол однозначно не подходит - слишком дорого, да и времени нет стяжки делать. Рассматривал еще инфракрасники но отвалились сами собой - т.к. газа у нас нет, а электричество и газ в баллонах получились бы слишком дорогими.
Wiz
Ключевое слово - аспирация.
На аспирацию вы выполняете компенсацию приточным воздухом ? Если да то вот вам и решение отопления - воздушное с подачей теплого воздуха в рабочую зону. Регистры можете предусмотреть в качестве дежурного на +5 допустим в ночной период.
Странная Белка
Такие большие площади отапливают только воздушным отоплением. В зависимости от наличия компенсации притоком аспирации и категории помещения можно применить приточную вентиляцию, совмещенную с воздушным отоплением (приточные установки с резервом плюс сеть воздуховодов) или боздушно-отопительные агрегаты.
MC-Anvil
Почитайте еще вот эту тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=74735
Вероятно, Вас заинтересует.
ssiu
Благодарю всех за четкие ответы, а то на других форумах люди в своих, плавают.
GarryRU
Цитата(Странная Белка @ 29.4.2013, 13:28) *
Такие большие площади отапливают только воздушным отоплением


и инфракрасными потолочными излучателями, водяными или газовыми.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.