Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет канализационных труб на всплытие
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
irvik27
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Зак. просит пересогласовать трубы ВЧШГ на трубы из поливинилхлорида (для частного дома). В Водоканале согласны, но с условием, что бы был предоставлен расчет на всплытие! Такое даже во сне мне не снилось, подскажите где можно найти типовой расчет или как грамотно отказать Водоканалу (грунты - песок, УГ - со слов зака на глубине 3,0м не встречаются). helpsmilie.gif wub.gif
Khomenko_A_S
В произвольной форме набросайте, может и пройдет.
Когда в мой микрораен вели водопровод, очевидци расказывают бетоная труба плавала.

Диаметр в районе метра, приготовили к испытаниям но не испытывали, лежала в траншее, пошел сильный дождь
karuzo
Ловите
N1kell
Как прогиб посчитать, можно подробнее?
karuzo
Пожалуйста
N1kell
Огромное спасибо!
karuzo
Маленькая поправка. Прошу прощения...
В последней формуле q-это не погонный вес трубы, а выталкивающая сила за вычетом погонной массы трубы, т.е:

(Пи\4) Х 1000 Х (Нар.Диаметр)^2 - ( Масса 1 п.м. трубы)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.