миришка
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста как лучше поступить, Ситуация следующая, объект неотапливаемый склад, объемом 29993 м3, III-й степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, категории «Д». Водопровода поблизости нет. Заказчик предлагает запроектировать пожарные резервуары с привозной водой, и отдельностоящую насосную станцию. Расход на пожаротушение Qнаруж= 25л/с и Qвнутр= 2х2,5 = 5 л/с. Наружнее пожаротушение будит будит осуществляться из ПГ стоящих на напорной сети после насосов или напрямую из резервура через мокрые колодцы? Как осуществить внутреннее пожаротушение сухотрубами?
Никитос
Строите сеть безнапорную, ставите насосы с кнопками у ПК и ПГ. Сеть в складах сухая (электрозадвижка).