Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста как лучше поступить, Ситуация следующая, объект неотапливаемый склад, объемом 29993 м3, III-й степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, категории «Д». Водопровода поблизости нет. Заказчик предлагает запроектировать пожарные резервуары с привозной водой, и отдельностоящую насосную станцию. Расход на пожаротушение Qнаруж= 25л/с и Qвнутр= 2х2,5 = 5 л/с. Наружнее пожаротушение будит будит осуществляться из ПГ стоящих на напорной сети после насосов или напрямую из резервура через мокрые колодцы? Как осуществить внутреннее пожаротушение сухотрубами?
Строите сеть безнапорную, ставите насосы с кнопками у ПК и ПГ. Сеть в складах сухая (электрозадвижка).