Добрый день!
Изготавливаем шаровые краны для теплосетей (Ду15-150 Ру40 максимальная температура 200С) , корпус и патрубки делаем из европейской сварной прямошовной трубы p235tr1/2 en 10217-1 (St37.0 din 1626). Инспектор ростехнадзора вынес замечания: 1) Материал р235 и st37.0 не разрешены к применению ростехнадзором ( п 3.1.1 и приложение 6 ПБ 10-573-03); 2) Сварные трубы не разрешены к применению ростехнадзором на давлениях 4,0 МПа ( п3.4.1 и приложение 5 ПБ 10-573-03).
Подскажите пожалуйста нужно ли отдельно аттестовывать материал и отдельно трубу из этого материала на соответсвие этим ПБ, и в какой организации нужно делать данную аттестацию? Или такие аттестации уже проводились и у кого-то есть документы подтверждающие соответсвие? 
Спасибо.
 
 
 
  Shuburshun
  7.5.2013, 15:55
  
 
  По поводу материала трубы: попробуйте объяснить, что это 16К.
 
 
 
 
  К сожалению инспектора устные объяснения и вдержки из интернета не устраивают, нужно официальное заключение. Но самое неприятное это конечно же сварная труба.
 
 
 
  Shuburshun
  7.5.2013, 16:45
  
 
  По поводу сварной трубы помочь ничем не могу - тут они в своём праве. А по поводу марки - спроси у них, какого рода им требуется заключение. Подобные заключения стоят от 1500 руб. (бумажка с печатью, что марки аналогичны) до бесконечности (подробное обоснование, сравнение характеристик, выдержки из стандартов и т.п.). Очень сильно зависит цена и от того, какого уровня контора должна давать оценку. Если что-то очень крутое, типа ЦНИИЧЕРМЕТ, МИСиС и т.п., то цена взлетает как РС-18 от кнопки ПУСК.
 
 
 
 
  Инспектор отослал в ЦНИИТМАШ. Чую будет дорого.
 
 
 
  Shuburshun
  8.5.2013, 15:30
  
 
  Цитата(Smoh @ 8.5.2013, 14:36) 

Инспектор отослал в ЦНИИТМАШ. Чую будет дорого.
Нет. Не дорого, а ОЧЕНЬ дорого. Я их хорошо знаю (долго сидели там). 
Напиши потом сколько содрали - интересно как у них изменились цены.
 
 
 
 
 
  Ваш инспектор решил опротестовать ранее выданное разрешение на применение/изготовление? напишите слезное письмо в РТН с просьбой согласовать применение труб нужных вам европейских марок, которые соответствуют российским маркам труб, разрешенным к применению. Или своих поставщиков напрягите на выдачу вам сертификатов соответствия и/или разрешений на применение поставляемых вам труб.
 
 
 
 
  Сертификаты показывали, инспектор не верит. Говорит, раз в ПБ не прописано нужны рекомендации от органа имеющего договора с ростехнадзором. 
Разрешение на применение у финского поставщика труб нет. Да и ссылки на документ что сталь является прямым аналогом нет. Плюс сварная она, а у нас на Ду15-50 Ру40 заложено, полное несоответсвие ПБ.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.