Требуется запроектировать приточно-вытяжную систему вентиляции с рекуперацией. Но проблема в том, что в коттедже уже есть вентканалы. Удалять ли воздух из санузлов механикой, либо просто через вентканал естественной? Или просто сделать систему, не обращая внимания на каналы? Помогите, не с кем посоветоваться(
Существующие вентканалы придётся либо похоронить, либо задействовать частично (подключив их выходы к рекуператору) . Иначе можно получить опрокидывание тяги.
Устроить механическую вытяжку из санузлов можно, но зачем тогда рекуператор?
Добрый день!
Дык вытяжку из с/у по-любому делать отдельно от общеобменки. С рекуперацией у Вас приточно-вытяжная, либо без неё. Разве нет?
И хоронить существующие каналы я бы не стал. Если есть возможность, советовал бы вытяжку из с/у монтировать механическую. Если площади небольшие, ставьте (запроектируйте) обычные бытовые влагозащищённые настенные вентиляторы, у них и обратный клапан (лепестки/перепонки) уже идут в комплекте. Посмотрите в том же "Благовесте", либо фирмы "SYSTEMAIR".
А вот по-поводу управления вытяжных вент-ов из с/у - это лучше с дизайнером объекта обсудите, есть выключатели для света, с кот. можно запитать и вкл./выкл. вентилятор с задержкой по времени.
Включил свет - вент-р заработал. Выкл. свет - вент-р работает какое-то время, заданное реле времени.
А вот вытяжной воздух подавать через существующие вент. каналы в рекуператор вполне можно, только, чтобы воздух не из с/у забирался.
С Уважением,
Можно подумать, что там общественный сортир, а не туалет для одной семьи, тем более совмещённый с ванной.
Вы применяете нормы общественных зданий к инд. домам или квартирам. Никакого перетока запахов не будет. ПВ вентиляция прекрасно работает параллельно с естественной. Для опрокидывания тяги у маломощных рекуператоров нехватает давления....
Цитата(vnipi @ 7.5.2013, 19:44)

Дык вытяжку из с/у по-любому делать отдельно от общеобменки.
"Типиный" частный дом: три санузла, кухня-гостиная, четыре спальни. Если делать вытяжку из санузлов отдельно, что останется на "общеобменку?" Кухня?
Добрый день!
вытяжка из с/у у Вас работать будет не постоянно, если делать механическую, даже при закрытом обратном клапане между лепестками и стенками клапана остаётся небольшой зазор, через который при выкл. вентил. будут "уходить" запахи.
А ПВ вентил. - приток в жилые помещения, вытяжка в коридоре, но решётки разместите подальше от с/у. При рекуперации, всё же часть запахов наверняка будет перетекать из вытяжки в приток (так лучше, чтобы это быле запахи НЕ из с/у), чтобы производители Вам не гарантировали, что всё герметично. Со временем уплотнители рассохнутся, где-то отклеятся от стенок и запах пойдёт в обратку, т.е. на приток.
Поэтому, если не хотите "потерять" Клиента на будущее - предусмотрите это при проектировании.
С Уважением,
Коллеги, зачем вводите в заблуждение? Переток воздуха возможен только при применении роторного рекуператора. В пластинчатых массообмен отсутствует. При этом, даже в роторных рекуператорах переток составляет менее 5%. Сильно сомневаюсь, что при естественной вытяжке (или даже с маломощным вентилятором) у вас нет перетока воздуха в соседние помещения.
Я бы обратил внимание на кухню - там оптимально пускать вытяжку мимо рекуператора, чтобы исключить его быстрое загрязнение. Многие небольшие вентустановки даже имеет соответствующую возможность. Либо использовать хорошую вытяжку с улавливанием жира.