winch
Доброго дня!

Помогите разобраться в вопросе:

Дано: помещения СПА-центра, общий коридор, за потолком которого расположены канальные блоки кондиционера, из коридора - входы в кабинеты. В кабинетах должны находиться кварцевые лампы для обеззараживания между посещениями. Канальные блоки кондиционера забирают воздух в коридоре и подают охлажденный в кабинеты.
Так же в каждом кабинете есть приток и вытяжка от общеобменной системы.
Вопрос: можно ли между кабинетами и коридором в стене ставить переточные решетки, чтобы избежать сильного разряжения воздуха в коридоре? Смущает наличие кварцевых ламп - не противоречат ли переточные решетки каким-либо санитарным нормам при наличии кварца?

Заранее благодарю.
Дмитрий Селезнев
Кварцевая лампа либо медицинская либо бытовая (типа фильтра "Сенеж"). Медицинские обычно включают когда помещение не обслуживает людей. В этом случае и кондиционер не нужен. Бытовые можно запускать и при людях тогда они вам не помеха.
А вообще странная схема брать воздух из коридора где ходит непонятно кто и подавать в отдельное помещение вход в которое обрабатывается УФ лампой. От нее толку "0".