Чиллер-ЦК-Фанкойлы
Подскажите пожалуйста, господа инженеры, какой нибудь вариант принципиальной схемы подключения двух ЦК и двух групп фанкойлов (по 5 шт) от одного чиллера без использования теплообменников. Ещё добавлю, что почти 2/3 мощности чиллера идут на ЦК, остальное - на доводчики. Беспокоит последующая балансировка всей системы. Заранее благодарю за ответы.
Я бы поставил один насос с небольшим напором и большим расходом на чиллер, ряядом гидравлическую стрелку, возможно, совместив ее с буферной емкостью, затем три насоса: ЦК1, ЦК2, фанкойлы.
Так мы "развяжем" по гидравлике контуры чиллера и потребителей холода. Как бы ни работали регулировочные клапаны на ЦК и фанкойлах - они не будут влиять друг на друга, .
Это прям как посоветовать, в бубу или черву лучше выйти не зная расклада... чилер-то хоть с регулировкой производительности? и если да, то сколько % на минимуме?