Katerina.Korkina
  15.5.2013, 6:20
  
 
  Здравствуйте! 
Подскажите пожалуйста, на плане прокладываю водопроводную сеть к котельной, попадается такое место где водопровод проходит между опорой(растяжки) водонапорной башни и автодорогой расстояние между ними 1,8м
-расстояние принимаем согласно СП42.13330.2011 п.12,35 от  дороги принимаю 1,0м, а от опоры башни брать 5м? в любом случае не пройти!
 ВОПРОС: если положить методом наклонно направленного бурения и в футляре  будет правильно? Хотя на сколько я понимаю футляр даёт возможность сократить расстояние на 50% или можно больше?
 
 
 
 
  Уходите в дорогу. Рядом с той штукой - анкером растяжки? - пройдите на 5 м или минимум на 3 в усилении; разберитесь с конструкцией этого анкера, как он расположен в земле.
 
 
 
  Katerina.Korkina
  15.5.2013, 10:46
  
 
  Эта деревня дремучая, они не знают сами и исполнительной у них нет.
 
 
 
  Katerina.Korkina
  15.5.2013, 10:56
  
 
  Если рассмотреть вариант 1? Охранную зону минуем, 3м учли в футляре проложили?
 
 
 
  Katerina.Korkina
  16.5.2013, 7:56
  
 
  Глубина прокладки водопровода 2,5мдо верха трубы, в любом случае ниже анкера, да и прокол будет, как можно обосновать технически правильно принятое решение?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.