Ser Jon
Меняю в квартире батареи на биметалл и хочу заодно поставить терморегулирующий клапан. СО однотрубная с нижней подачей, насмотрел вот такой от RBM. Насколько надежная продукция у этой фирмы? Стоит ли брать?
И непонятно как его ставить, если подача нижняя то по идеи на нижнюю трубу батареи, но так он от пола всего на 250 мм будет, не низковато ли?
sever_89
Если труба идет по полу то его ставить некуда. Этасистема на стояковый однотруб, на горизнтале его некуда устанавливать, да и если его умудриться туда поставить то это трубу от стену придется отодвинуть на сантиметров 20 и установить выносной датчик.
Ser Jon
Нет конечно, я на вертикальную систему ставить буду
А.В.
А почему именно трехходовой, поставьте двухходовой, конечно правильная установка в Вашем случаи будет внизу (так как, вроде по сути вещей, накидная гайка у регулирующего клапана должна вкручиваться в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР), но, не вижу никаких проблем установить и в верхней части прибора, соответственно регулирующий клапан перевернётся, но нет никаких проблем и так его смонтировать. Или же использовать клапан с выносным датчиком.
Рассмотрите вариант:
http://ru.heating.danfoss.com/Content/a785...656_SIT130.html - клапаны для однотрубной системы
http://ru.heating.danfoss.com/Content/395d...656_SIT130.html

это так для информации:
http://ru.heating.danfoss.com/Content/FE21...710_SIT130.html
http://ru.heating.danfoss.com/Content/B6A5...711_SIT130.html
Ser Jon
Трехходовые лучше, поскольку придавливают байпас, перераспределяя таким образом поток. Обычный может придавить только батарею/
А.В.
Вам бы конечно байпас бы не придавливать - засадите этажи выше (следующие после вашего отопительного прибора). А суть клапанов именно в том чтоб в случаи перегрева помещений поддавливать (уменьшать расход теплоносителя) именно через Ваш отопительный прибор.
Ser Jon
Байпас придавливается только когда через батарею открывается, так что ничего с этажами выше не происходит в этом случае
А.В.
А ну да, при использовании трехходового крана система считается как на худший вариант - без байпаса, тогда действительно он никак не повлияет на этажи выше. Только Вы для начала разберитесь какая у Вас в действительности существующая система отопления: с байпасом, с двух или трёхходовыми клапанами.
Ser Jon
Была с байпасом и трехходовым вентилем, такую же и хочу оставить, только вентиль термостатический поставить.