Меняю в квартире батареи на биметалл и хочу заодно поставить терморегулирующий клапан. СО однотрубная с нижней подачей, насмотрел
вот такой от RBM. Насколько надежная продукция у этой фирмы? Стоит ли брать?
И непонятно как его ставить, если подача нижняя то по идеи на нижнюю трубу батареи, но так он от пола всего на 250 мм будет, не низковато ли?
Если труба идет по полу то его ставить некуда. Этасистема на стояковый однотруб, на горизнтале его некуда устанавливать, да и если его умудриться туда поставить то это трубу от стену придется отодвинуть на сантиметров 20 и установить выносной датчик.
Нет конечно, я на вертикальную систему ставить буду
А почему именно трехходовой, поставьте двухходовой, конечно правильная установка в Вашем случаи будет внизу (так как, вроде по сути вещей, накидная гайка у регулирующего клапана должна вкручиваться в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР), но, не вижу никаких проблем установить и в верхней части прибора, соответственно регулирующий клапан перевернётся, но нет никаких проблем и так его смонтировать. Или же использовать клапан с выносным датчиком.
Рассмотрите вариант:
http://ru.heating.danfoss.com/Content/a785...656_SIT130.html - клапаны для однотрубной системы
http://ru.heating.danfoss.com/Content/395d...656_SIT130.htmlэто так для информации:
http://ru.heating.danfoss.com/Content/FE21...710_SIT130.html http://ru.heating.danfoss.com/Content/B6A5...711_SIT130.html
Трехходовые лучше, поскольку придавливают байпас, перераспределяя таким образом поток. Обычный может придавить только батарею/
Вам бы конечно байпас бы не придавливать - засадите этажи выше (следующие после вашего отопительного прибора). А суть клапанов именно в том чтоб в случаи перегрева помещений поддавливать (уменьшать расход теплоносителя) именно через Ваш отопительный прибор.
Байпас придавливается только когда через батарею открывается, так что ничего с этажами выше не происходит в этом случае
А ну да, при использовании трехходового крана система считается как на худший вариант - без байпаса, тогда действительно он никак не повлияет на этажи выше. Только Вы для начала разберитесь какая у Вас в действительности существующая система отопления: с байпасом, с двух или трёхходовыми клапанами.
Была с байпасом и трехходовым вентилем, такую же и хочу оставить, только вентиль термостатический поставить.