Добрый день, меня интересует вопрос как правильно сделать магистраль системы отопления, здание в 3 этажа+подвал, П -образное, система 2-х трубная стояковая, стояки располагаются по периметру здания вдоль наружных стен и еще нужно отапливать подвал, по полу располагать магистраль?( каждую весну там на 30 см. вода, правда не везде), если по потолку подвала то как отапливать сам подвал?Спасибо.
3739262
Проконсультируйте,пожалуйста
BIONDER
Как вариант воздушное отопление.
3739262
воздушное не устраивает заказчика.
а можно ли делать в подвале магистральную стальную водогазопроводную, стояки полипропиленвые, а подводка к радиатора металлопласт?
BIONDER
Можно, но зачем? blink.gif
Если весной подвал затапливается, то это не лучший вариант. Уговаривайте на воздушное, можно попробывать радиаторы под потолок установить как вариант.
3739262
затапливается не весь., а из какой трубы лучше сделать стояки и подводки к радиаторам?
BIONDER
Металлопласт
3739262
стояки из металлопласта не встречала
gaizins
Можно сделать классику-металл...Покройте металл мастикой...Лет 20 простоят трубы,если конечно трубу не возьмете тонкостенную и дешевую...
3739262
а что проще , лучше и дешевле?
BIONDER
Так у Вас частный дом со своей котельной или...?
3739262
нет, административное здание
BIONDER
Если в ИТП элеватор, то пластик нельзя.
baniffaciy
Цитата(Мардианова @ 29.5.2013, 1:04) *
а что, лучше?

Убедить зака сделать отвод воды из подвала....
для здания все лучше без воды там всякой в подвале....
v-david
регистры
MC-Anvil
Цитата(v-david @ 29.5.2013, 15:49) *
регистры

Да. Регистры под потолком - дешево и сердито.