Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
Цитата(timofeyprof @ 29.5.2013, 13:37)

Если бы ДГУ у вас постоянно работало, тогда категория Г. А так она в простое (резерве), и в баке топливо хранится. Топливо (жидкость и пары) - взрывопожароопасно - категория В. А еще масло для системы охлаждения. Пожарную нагрузку (площадь помещения, объем топлива) считать надо. Результаты расчета покажут точно В3 или В4.
А вентиляцию для открытой установки ДГУ как планируете - под зонтом с установкой вытяжного вентилятора?
А если в период простоя рассматривать бак ДГУ как расходный бак дизельного топлива?
В "Котельных установках" и в СП 4.13130.2013 есть такие пункты:
- В котельных залах ...отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива ёмкостью не более 5 м3 - для мазута и 1 м3 - для лёгкого нефтяного топлива.
- Для встроенных и пристроенных котельных общая вместимость расходных баков, устанавливаемых в помещениях котельной, не должна превышать 0,8 м3.
Допустим, нужно поставить ДГУ мощностью 16 кВт, не попадающим под действие НТПД-90 в отдельностоящую котельную мощностью 160 кВт. Объем топливного бака - 150 литров, то есть меньше 0,8м3.
По определению категории "Г" - из СП 12.13130.2009 - "горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива", и в момент работы ДГУ - он подходит под эту категорию. А когда находится в простое - рассматривается как расходный бак.
А систему охлаждения выбрать с антифризом.
Есть ли тогда смысл выгораживать его в отдельное помещение с категорией, отличной от "Г"?
Заранее спасибо за ответ!