gcergus
Здравствуйте.
Заказчик просит поставить в помещении блочной газовой отдельностоящей котельной мощностью 1МВт аварийный дизельный генератор для нужд котельной, мощность генератора ориентировочно 16кВт. Бак с дизелем объёмом 90 л. предусмотрен в конструкции генератора
Возник вопрос, есть ли норма, запрещающая распологать дизельные генераторы в помещении котельных? или можно смело ставить его туда?
Раньше мы дизельгенераторы размещали в отдлельном помещении пристроенном к котельной
timofeyprof
аналогично - ДГУ в отдельном помещении (только во встроенном) в соответствии с НТПД-90
gcergus
НТПД-90
"1. Настоящие нормы устанавливают основные требования к проектированию новых, расширяемых и
реконструируемых стационарных дизельных электростанций (ДЭС) единичной мощностью агрегатов 30 кВт и
выше"

т.е.к сожалению, (а может к счастью) к нам оно отношения не имеет. вопрос остался в силе.
timofeyprof
отдельно для ДГУ менее 30 кВт норм не найдете. рассматривайте НТПД как рекомендацию - там есть здравый смысл. иначе придется самим на ходу придумывать проектные решения:
- свободную зону вокруг ДГУ для обслуживания
- вентиляция зоны с ДГУ для охлаждения
- возможность демонтажа и замены всего агрегата или частей
- если ДГУ резервная и в котельном зале - категория помещения В3 (В-4 - по расчету), соответственно усложняются требования к самой котельной.
Дополнительно см. ПУЭ раздел 5
gcergus
место, вентиляция и доступность для ремонта обеспечивается,
а вот по категории помещения непонятно, почему когда совмещаем два помещения категории Г в одно получаем помещение категории В (-3...4)?
ПУЭ раздел 5 говорит про генераторы электрические(к нашему случаю) это такой же агрегат как и насосы и нет никаких препятствий, а вот про двигатель дизельный тут уже другой вопрос.
timofeyprof
Если бы ДГУ у вас постоянно работало, тогда категория Г. А так она в простое (резерве), и в баке топливо хранится. Топливо (жидкость и пары) - взрывопожароопасно - категория В. А еще масло для системы охлаждения. Пожарную нагрузку (площадь помещения, объем топлива) считать надо. Результаты расчета покажут точно В3 или В4.
А вентиляцию для открытой установки ДГУ как планируете - под зонтом с установкой вытяжного вентилятора?
gcergus
Спасибо, будем как и раньше, отделять перегородкой и с вентиляцией мудрить не прийдётся.
lostvision
Доброго времени суток, уважаемые специалисты!

Цитата(timofeyprof @ 29.5.2013, 13:37) *
Если бы ДГУ у вас постоянно работало, тогда категория Г. А так она в простое (резерве), и в баке топливо хранится. Топливо (жидкость и пары) - взрывопожароопасно - категория В. А еще масло для системы охлаждения. Пожарную нагрузку (площадь помещения, объем топлива) считать надо. Результаты расчета покажут точно В3 или В4.
А вентиляцию для открытой установки ДГУ как планируете - под зонтом с установкой вытяжного вентилятора?


А если в период простоя рассматривать бак ДГУ как расходный бак дизельного топлива?
В "Котельных установках" и в СП 4.13130.2013 есть такие пункты:
- В котельных залах ...отдельно стоящих котельных допускается предусматривать установку закрытых расходных баков жидкого топлива ёмкостью не более 5 м3 - для мазута и 1 м3 - для лёгкого нефтяного топлива.
- Для встроенных и пристроенных котельных общая вместимость расходных баков, устанавливаемых в помещениях котельной, не должна превышать 0,8 м3.

Допустим, нужно поставить ДГУ мощностью 16 кВт, не попадающим под действие НТПД-90 в отдельностоящую котельную мощностью 160 кВт. Объем топливного бака - 150 литров, то есть меньше 0,8м3.
По определению категории "Г" - из СП 12.13130.2009 - "горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива", и в момент работы ДГУ - он подходит под эту категорию. А когда находится в простое - рассматривается как расходный бак.
А систему охлаждения выбрать с антифризом.
Есть ли тогда смысл выгораживать его в отдельное помещение с категорией, отличной от "Г"?

Заранее спасибо за ответ!
timofeyprof
см. сообщение №4
lostvision
А почему В3-В4, если дизтопливо - это легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки больше 28 гр.цельсия? Тогда делается расчет избыточного давление взрыва, и если оно больше 5 кПа, то это категория "Б". Или я что-то напутал?

Спасибо за ответ!
timofeyprof
Цитата(lostvision @ 10.8.2015, 17:23) *
А почему В3-В4, если дизтопливо - это легковоспламеняющаяся жидкость с температурой вспышки больше 28 гр.цельсия? Тогда делается расчет избыточного давление взрыва, и если оно больше 5 кПа, то это категория "Б". Или я что-то напутал?

Спасибо за ответ!

расчет в студию!
lostvision
Я, честно говоря, только сегодня озадачился этим моментом и еще в процессе поиска методики расчета =)
Лыткин
Цитата(lostvision @ 10.8.2015, 17:44) *
Я, честно говоря, только сегодня озадачился этим моментом и еще в процессе поиска методики расчета =)

Что-то такое нашёл.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.