Всем добрый день! Столкнулся с неведомой проблемой... В проектируемом немцами для РФ Медцентре немцы хотят установить пожарную насосную установку с бачком разрыва струи, дабы избежать контакта хоз-питьевой воды с застойной в пожарно-спринклерной системе. Если кто-нибудь сталкивался с таковой установкой, а также знаком с проблемами сертификации оной, прошу поделиться!
timofeyprof
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 10:35) *
немцы хотят установить пожарную насосную установку с бачком разрыва струи,

так у них нет сертификата РФ на эту установку?
fantomas_1954
Цитата(timofeyprof @ 31.5.2013, 11:48) *
так у них нет сертификата РФ на эту установку?

Нет! Но они уверены, что получат... Немцы...))
Они даже дренажные приямки делают с глухими крышками, чтобы избежать влажности в подвалах...!
BTS
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 11:35) *
Всем добрый день! Столкнулся с неведомой проблемой... В проектируемом немцами для РФ Медцентре немцы хотят установить пожарную насосную установку с бачком разрыва струи, дабы избежать контакта хоз-питьевой воды с застойной в пожарно-спринклерной системе. Если кто-нибудь сталкивался с таковой установкой, а также знаком с проблемами сертификации оной, прошу поделиться!

Должно быть, это какое-то особое требование для медцентров. В зарубежных номах не встречал требования, что бак для разрыва струи требуется везде. Но приходилось это делать в случае пенного тушения. Не нужно никакой отдельной сертификации.
fantomas_1954
Вообще-то, на пожарные насосы как и на шкафы управления, наши(Московские) пожарники всегда требуют сертификат... Может быть в Вашем случае он был, вот они и не потребовали...
timofeyprof
Цитата(BTS @ 31.5.2013, 11:01) *
Не нужно никакой отдельной сертификации.

насосное оборудование входит в перечень продукции, подлежащий обязательной сертификации согласно Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982
BTS
Кто-то кого-то нихьт понимайт.Кто о чём,а я только про сертификацию во ВНИИПО smile.gif . Насосы пока что не входят в перечень для обязательной сертификации. Это не одно и тоже, что сертификация согласно постановления правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982. Сам по себе насос подлежит сертификации госстандарта. Но сертификации вообще, а не в качестве пожарного.
fantomas_1954
Насос ясно, а если это комплектная установка?
BTS
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 12:32) *
Насос ясно, а если это комплектная установка?

Бак тоже не подлежит. Наполнительный клапан тоже(по крайней мере во ВНИИПО). Но если кто-то захочет заплатить денег и получить сертификат, то можно предположить, что деньги примут и бумагу дадут.
fantomas_1954
Нет, меня во всей этой байде интересует разрыв струи и то, что насос фактически сосет из малюсенькой емкости... А не из резервуара с часовым запасом воды. Нет ли здесь какой засады в свете наших норм? Немцы так делают всегда. Говорят...))
BTS
По СЕА-4001 (2009 г.изд.,п.8.3.4) минимальный полезный объём пополняемого от горводопровода бака для light hazard (примерно группа1 по прил. Б СП5) составляет 5 м. куб. Для Германии существует свой документ VdS-CEA-4001, который местами отличается. Там цифра может быть несколько иной.
Водяной
если провести аналогию с работой насосами из резервуаров, то при установке насосов с частотными регуляторами регулирующий объём бака берёться с коеффициентом 0,5-1 от подачи насоса. т.е. при подаче 50 кубов в час бак должен быть не менее 25 кубов.
fantomas_1954
Большое спасибо! Значит для нас не прохонже...
BTS
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 17:32) *
Большое спасибо! Значит для нас не прохонже...

Ну зачем сразу так резко? П.5.9.13 СП5 в принципе такое решение предусматривает, но без указания минимального объёма. А полезных 5м. куб при расходе 10л/с хватит на 8,3мин. Сообщение ув. Водяного, IMHO, несколько не в тему.
fantomas_1954
Какие кубы... Там литры малые!
BTS
Цитата(fantomas_1954 @ 31.5.2013, 20:07) *
Какие кубы... Там литры малые!

Схему можете показать в АК2000?
fantomas_1954
В понедельник скину