Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: General Aoh30lnawl
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
SERGOLD
Упала сосулька на крышку внешнего блока GENERAL AOH30LNAWL.
Прогнутая крышка коснулась платы управления.
Сгорел предохранитель и пробился выпрямительный мост.
Попутно пробился защитный диод D13 в параллель кренке +5V и компаратор контроля за напряжением сети эл. питания - IC640 (BA2903F).
На проц пришло питание +8V.
После восстановления питания +5V на проце, выяснилось, что нет колебаний на кварце 8МГц.
Т.е. - хана процу.

Не понимаю, почему при касании минуса выпрямленного напряжения сети к корпусу кондиционера, происходит глобальное разрушение, как правило, с выходом из строя процессора - ?
v-david
наверное потому, что это не автомобиль... smile.gif
airwave
Толян, производителю выгодно продавать новые платы а еще лучше новые наружные блоки.
RusBuka
А еще выгодней менять всё, вместе с трассами и компаниями которые это всё обслуживают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.