timofeeve
10.6.2013, 11:23
Проектируется двухэтажное общественное здание с двумя теплогенераторными. До выхода СП 60.13330.2012 вопроса о вентиляции теплогенераторных не возникало, делали, по возможности, естественную. Но вот в п. 6.5.8 СП: "Для помещений, в которых размещается газовое оборудование, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию и естественную или механическую приточную вентиляцию <..>". Получается, что механическая вытяжная вентиляция обязательна? Или же она была обязательна всегда?
Gruz1709
10.6.2013, 11:52
Собсно в чем вопрос то? В истории (а помните было только печное отопление и небыло этого богомерзкого мазута/газа)? Или в том, как нужно сделать?
Если второе, то пункт СП конкретно обозначает что надо делать.
Так что теперь, если газовый котел в кухне обязательно механическую вытяжку дополнительно к естественной делать?