Приветствую всех участников форума. Довольно длительное время меня интересует вопрос следующего характера: Рассмотрим пример: преобразователь частоты Lenze ESMD552L4TXA, для управления 5 кВт насосом и потребляемым током 10 А. Если делать подбор по двигателю насоса, то автомат с D-характеристикой на 10 А и кабель сечением 1.5 мм2, но в инструкции рекомендуют автомат с С-характеристикой на 20А и сечение кабеля 2,5 мм2. Произвел сравнительный анализ: автомат с С-характеристикой выдерживает максимальный пиковый ток 5*20=100 А, автомат с D-характероистикой выдерживает 10*10=100 А - отличий нет. Вскрыл ПЧ Lenze ESMD402L4TXA, пытаясь узнать емкость конденсатора и номинал зарядного сопротивления, т.к. вычитал, что при зарядки конденсатора потребляемый ток возрастает в 5-6 раз, но на какое время?. В платах я, естественно, до конца не разобрался, но прикинул, что емкость в 1400 мФар через 3 конденсатора в 33 кОм напряжением 380 В до напряжения U=Uвх*√2 будет заряжаться 72 сек. Вот расчеты:
tзар=-ln(1-Uc(t)/Uвх)*R*Cф; 1
где Uc(t)=Uz-Uвх=537,5-380=157,5 В;
R – величина зарядного сопротивления (Ом);
Сф – емкость конденсатора (Ф);
Таким образом получаем:
tзар=-ln(1-157,5 /380)*99000*0.0014=72 сек
Потом сравнил С и D-характеристики, приведенных выше автоматов, и прикинул, сколько времени они "продержаться" при I больше Iном в 3 раза:
Стало ясно, что тепловой расцепитель автомата с С-характеристикой, чья скорость срабатывания относится к времени большему, чем 15 миллисекунд, допускает неотключающий ток до трех номиналов на протяжении 150 секунд (двойное превышение времени зарядки конденсатора П.Ч.).
Для автомата с D-характеристикой номиналом 12 А неотключающий ток до трех номиналов допускается на протяжении 10 сек, чего явно недостаточно для корректного функционирования П.Ч..
После всего сказанного хотелось бы узнать ваше мнение, и может ли конденсатор заряжаться 72 сек или этот расчет "притянут за уши". Просто очень необходимо технического обоснование выбора автоматов защиты и сечения кабелей.