Profsystem
Доброго времени суток!!
Сразу к вопросу... Допускается ли кондиционирование (или рециркуляция) воздуха в рентген кабинете?
если да, то не будет ли там выпадать радиоактивный конденсат, кот. надо сбрасывать в спец канализацию?
kdu
Иной раз просто поражает сочетание грамотности в одних областях и степени невежества в других! Ну какой может быть РАДИОАКТИВНЫЙ КОНДЕНСАТ в рентген кабинете?! Рентген это же просто эл/магнитные волны с частотой большей длинн волн радио-диапазона, и меньшей гамма-лучей. Для того чтобы появился вторичный вещественный носитель радиации, нужно радиоактивное вещество первичный носитель радиации (радиоактивный изотоп или элемент из группы актаноидов, лантаноидов) которое могло бы либо само иметь "утечку" из своего "контейнера", либо при контакте с обычными веществами вызвать индуцируемую деградацию/вынужденный распад последних... Короче в рентген кабинете никакого радиоактивного конденсата не может быть ни при каких обстоятельствах!!!
Странная Белка
А вот рециркуляция запрещена. Только где написано не помню.
Profsystem
А если кондиционер (сплит-система) работает на рециркуляцию, то кондиционирование запрещенно?!!
jota
Цитата(Странная Белка @ 13.6.2013, 16:06) *
А вот рециркуляция запрещена. Только где написано не помню.

Рециркуляция в пределах одного помещения разрешена даже в операционных, а вот в группе помещений да, нельзя.
Жёстким излучением рентгена заряжаются частички пыли. Не зря, наверно, в рентгенкабинетах есть понятие "радиационная защита", впрчем читайте свои санпины - будете умными.... biggrin.gif - это не Белке, она и без санпинов хорошо смотрится.... smile.gif
СанПиН 2.6.1.1192-03 можете скачать отсюда: http://ventilab.ru/jobs/rentgen.htm
3.29. Во вновь строящихся зданиях вентиляция рентгеновских кабинетов общего назначения должна быть автономной. В действующих отделениях допускается наличие неавтономной общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, за исключением отделений компьютерной томографии и рентгеновских отделений инфекционных больниц. Разрешается оборудование рентгеновских кабинетов (отделений) кондиционерами.
Странная Белка
Ну вот я помню звон, да не помню про что))) Про автономность значит, а не про рециркуляцию.
Jess28283
Цитата(jota @ 13.6.2013, 20:37) *
Рециркуляция в пределах одного помещения разрешена даже в операционных, а вот в группе помещений да, нельзя.
Жёстким излучением рентгена заряжаются частички пыли. Не зря, наверно, в рентгенкабинетах есть понятие "радиационная защита", впрчем читайте свои санпины - будете умными.... biggrin.gif - это не Белке, она и без санпинов хорошо смотрится.... smile.gif
СанПиН 2.6.1.1192-03 можете скачать отсюда: http://ventilab.ru/jobs/rentgen.htm
3.29. Во вновь строящихся зданиях вентиляция рентгеновских кабинетов общего назначения должна быть автономной. В действующих отделениях допускается наличие неавтономной общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, за исключением отделений компьютерной томографии и рентгеновских отделений инфекционных больниц. Разрешается оборудование рентгеновских кабинетов (отделений) кондиционерами.

Уточните пжта, правильно ли я поняла: дали сделать проект вентиляции в процедурном кабинете рентген-флюорографии. Прошла по вашей ссылке http://ventilab.ru/jobs/rentgen.htm и хотела бы уточнить: можно ли ориентироваться на представленное "Решение классическое для небольших рентгенкабинетов." или это пример, как нельзя делать????

и ... что за воронка "Под левым стулом видна наша воронка."
Jess28283
Приказ №87 от 17.01.2012 года Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»
http://www.tubdis.kz/ru/2012-01-16-10-55-00/114.html

по ссылке выше нашла только это:
90. Здания оборудуются системами приточно-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением. В инфекционных и противотуберкулезных стационарах (отделениях) в каждом боксе и полубоксе в палатной секции устанавливается отдельная вытяжная система вентиляции с гравитационным побуждением, оборудуется устройствами обеззараживания воздуха и дефлектором. При отсутствии в инфекционных отделениях приточно-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением, оборудуется естественная вентиляция с оснащением каждого бокса и полубокса устройством обеззараживания воздуха рециркуляционного типа.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.