Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помогите подобрать регулятор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
gazprom07
Может кто сталкивался с проблемой:
нужно подобрать прибор для регулирование уровня в барабане котла с корекцией по расходу пара и питательной воды т.е. по трем сигналам. Регулирование при помощи клапана с приводом типа МЭО.
Раньше подобные схемы реализовывались на приборах типа Р-21.
От контроллера категорически отказались
kolyan_bk
Цитата(gazprom07 @ 13.6.2013, 11:06) *
Может кто сталкивался с проблемой:
нужно подобрать прибор для регулирование уровня в барабане котла с корекцией по расходу пара и питательной воды т.е. по трем сигналам. Регулирование при помощи клапана с приводом типа МЭО.
Раньше подобные схемы реализовывались на приборах типа Р-21.
От контроллера категорически отказались


Интересно, а почему такой категорический отказ от контроллера?
Именно на ПЛК такие вещи лучше всего делать.

А на законченных приборах...
Ну, навскидку, например, на "Агавах" можно попробовать.
Во вложении - примерная схема постоения подобного регулятора.
kolyan_bk


У "Овена" есть прибор ТРМ-148, модификация №6.
Можно и его в расчёт взять, там как раз 3 входа и возможность коррекции.
http://www.owen.ru/catalog/69026411
gazprom07
Спасибо за предложенные варианты будем рассматтривать.
До этого рассматривали только приборы производства МЗТА, искали реализацию регулятора в одном корпусе.
От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле.
Сергей Валерьевич
Цитата(gazprom07 @ 14.6.2013, 3:39) *
Спасибо за предложенные варианты будем рассматтривать.
До этого рассматривали только приборы производства МЗТА, искали реализацию регулятора в одном корпусе.
От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле.


да, встречаются еще такие индивидуумы.... понятия 70х годов...
tiptop
Цитата(gazprom07 @ 14.6.2013, 4:39) *
От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле.


Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.6.2013, 8:24) *
да, встречаются еще такие индивидуумы.... понятия 70х годов...

Наверное, имеется в виду "заказчик категорически отказался от свободнопрограммируемого контроллера".
Поддерживаю его позицию.
Сергей Валерьевич
Цитата(tiptop @ 14.6.2013, 8:33) *
Наверное, имеется в виду "заказчик категорически отказался от свободнопрограммируемого контроллера".
Поддерживаю его позицию.

А, извините... да, как то не подумал, что НЕ свободнопрограммируемые - это куча реле в шкапчике...
"От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле."
vladun
ДА, зато теперь он получит вместо дешевого и надежного ПЛК специализированный контроллер по тройной (в лучшем случае) цене и будет думать что судьбу ... обманул smile.gif
Ludvig
Задача сама посебе не верно поставлена. Выходит, что уровень в котле зависит от расхода питательной воды и пара? Что скажете? и вместе с тем хотеть, чтоб уровень держался постоянным.
Насколько себя помню, было такое же желание после первого посещения котельной. После второго это прошло. Ждем от gazprom07 результатов второго захода.
tiptop
В.Я. Ротач:
Цитата
На вход регулятора уровня подаётся взвешенная сумма сигналов, определяющих текущие значения
уровня в барабане,
расхода питательной воды
и расхода перегретого пара из котла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.