Полная версия этой страницы:
Канализационный колодец
Lotanarie
14.6.2013, 15:28
Добрый день. Канализационная труба проходит на глубине 1,44 метра. Сейчас подбираю канализационный колодец. Получается такой колодец: плита днища ПН15, лоток 500 мм, кольцо стеновое КС 15.6, плита перекрытия 1ПП15, кольцо опорное КО6 и люк. Проблема в том, что плита перекрытия в таком случае засыпана на 3 см, а по типовому проекту должно быть не менее 0,5 м засыпки над плитой перекрытия. Могу ли я поставить такой колодец? Или надо еще, например, добавить в горловину КС 7.3 и сделать обваловку? Колодец находится в зоне газона.
Fisher_dm
14.6.2013, 15:44
Что-то не так посчитано, 1,44 - это расстояние от дна лотка (низ трубы) до отметки земли
Sinitschkina
14.6.2013, 16:06
не надо делать обваловку - только газон портить. Набейте лоток бетоном до нужной отметки
Lotanarie
14.6.2013, 18:01
Цитата(Sinitschkina @ 14.6.2013, 17:06)

не надо делать обваловку - только газон портить. Набейте лоток бетоном до нужной отметки
Вы видимо не так поняли. Вопрос в том, что над перекрытием практически нет засыпки землей, а по типовому проекту она должна быть 0,5м. Сделать ее нельзя, т.к. труба проходит на небольшой глубине. Можно ли оставит плиту перекрытия без засыпки 0,5 метра?
fantomas_1954
14.6.2013, 22:45
стройте из кирпичей
Хоттабыч
14.6.2013, 23:30
Глубже кольца с днищем опустите и бетоном залейте эти 45 см до нужных Вам полуметра сверху. Как Sinitschkina говорит.
Lotanarie
17.6.2013, 8:30
Видимо, я как-то не так объясняю. Труба лежит на определенной глубине, заглублять ее не представляется возможности. Можно ли сделать вот такой колодец? Смущает то, что над плитой перекрытия нет засыпки 0,5 м, которую требует ТПР. Чертеж колодца прилагаю
зачем там полтораметровое кольцо?
а так на газонах оставляю как есть.....пол метра засыпки над перекрытием никак не выйдет
Serg Ivanov
17.6.2013, 9:28
Цитата(Lotanarie @ 17.6.2013, 8:30)

Видимо, я как-то не так объясняю. Труба лежит на определенной глубине, заглублять ее не представляется возможности. Можно ли сделать вот такой колодец? Смущает то, что над плитой перекрытия нет засыпки 0,5 м, которую требует ТПР. Чертеж колодца прилагаю
Трубу заглублять не нужно. Можно заглубить днище колодца и увеличить высоту лотка - если хотите использовать стандартные ж/б кольца. Или делать из кирпича.
Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2013, 9:28)

Трубу заглублять не нужно. Можно заглубить днище колодца и увеличить высоту лотка.
а что ето даст? тоже не понимаю!
разрисуйте если можете?
Serg Ivanov
17.6.2013, 9:36
Цитата(Dima_UA @ 17.6.2013, 9:31)

а что ето даст? тоже не понимаю!
разрисуйте если можете?
Плиту перекрытия опустите. Рабочая часть у Вас всё равно никакая. Если климат мягкий - то можно и как Вы нарисовали.
Lotanarie
17.6.2013, 10:06
Цитата(Serg Ivanov @ 17.6.2013, 10:36)

Плиту перекрытия опустите. Рабочая часть у Вас всё равно никакая. Если климат мягкий - то можно и как Вы нарисовали.
А куда ж еще опускать? И так кольцо 600 мм. Если только лоток в само кольцо залить?
Lotanarie
17.6.2013, 10:12
Цитата(Dima_UA @ 17.6.2013, 10:22)

зачем там полтораметровое кольцо?
а так на газонах оставляю как есть.....пол метра засыпки над перекрытием никак не выйдет
1,5 метра, т.к. это узловой колодец (3 трубы по 400 мм каждая), в метровый колодец не входят такие диаметры. Да и по ТПР при диаметре труб от 400 мм диаметр колодца 1500 мм
Serg Ivanov
17.6.2013, 14:40
Цитата(Lotanarie @ 17.6.2013, 10:06)

Если только лоток в само кольцо залить?
Получается, что так.
А не пробовали строить колодцы не в геониксе и смотреть другие альбомы? К примеру моспроекта. Там лоток внутри кольца. 1440+120(лот)-900(кольцо)-20(р-р)-150(перекрытие)-20(р-р)-120(обечайка). Остается 350мм на опорнные кольца, доборы (из кирпича или колец) + вынос колодца над газон. Может размеры не все верны,но примерно так.
Цитата(Lotanarie @ 14.6.2013, 19:01)

а по типовому проекту она должна быть 0,5м. Сделать ее нельзя, т.к. труба проходит на небольшой глубине. Можно ли оставит плиту перекрытия без засыпки 0,5 метра?
простите..а по какму типовому такие правила ?
Ferdipendoz
25.6.2013, 20:48
Видимо она имеет в виду пункт 14.27 СНиП 2.04.02-84 (снип, правда водяной)
14.27. Высоту засыпки от верха покрытия колодцев до ее поверхности надлежит определять с учетом вертикальной планировки и принимать не менее 0,5 м.
Цитата(Ferdipendoz @ 25.6.2013, 21:48)

Видимо она имеет в виду пункт 14.27 СНиП 2.04.02-84 (снип, правда водяной)
14.27. Высоту засыпки от верха покрытия колодцев до ее поверхности надлежит определять с учетом вертикальной планировки и принимать не менее 0,5 м.
в том то и дело.....я обычно минимальную горловину беру 330 мм
150-плита перекрытия
70-опорное кольцо
90-люк
+ цемент
никогда никаких замечаний.....канашка часто не глубоко лежит, если раздувать горловину рабочей части не будет
Solarinfo
10.3.2016, 14:05
Цитата(twiggy @ 17.6.2013, 15:03)

А не пробовали строить колодцы не в геониксе и смотреть другие альбомы? К примеру моспроекта. Там лоток внутри кольца. 1440+120(лот)-900(кольцо)-20(р-р)-150(перекрытие)-20(р-р)-120(обечайка). Остается 350мм на опорнные кольца, доборы (из кирпича или колец) + вынос колодца над газон. Может размеры не все верны,но примерно так.
А кто-нибудь уже использовал кольца с днищем (например, ДК 10-9)? В них удобно было заливать лоток.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.