Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Преобразователь частотного сигнала в токовый
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Виктор10
Доброго времени суток, уважаемые специалисти.

На объекте раньше стоял расходомер с токовым выходом. Сигнал о расходе с него передавался на контроллер, где успешно обрабатывался и отправлялся "на верх". Расходомер поломался и его решили заменить другим, более дешёвым. Решено, сделано. Поставили счётчик с частотным выходом (стоит там геркон). А необходимость выводить этот сигнал "на верх" не пропала. Теперь мне сказали "придумать" как подключить этот счётчик к контроллеры. Вход контроллера токовый (можно перенастроить на напряжение). Точно помню встречал преобразователи частотного сигнала в токовый. Но сейчас найти никак не могу.
Коллеги, может кто знает название подобного девайса, поделитесь.

Частота до 1 Гц.
AAL1982
а нет возможность завести в дискретный вход или в скоростной счетчик?
у меня такое предположение, что это трансмитер будет стоить примерно столькоже
сколько доп. модуль расширения.
йцукен
Цитата(Виктор10 @ 17.6.2013, 15:34) *
Коллеги, может кто знает название подобного девайса, поделитесь.

Адаптер токового выхода АТВ-3, ЗАО "Взлёт". Вот он:
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=67
LordN
а какие проблемы преобразовать аналог в дискрету и обработать счетчиком того же плк?
или вы не иметее исходников того плк?
Виктор10
Цитата
а нет возможность завести в дискретный вход или в скоростной счетчик?
а какие проблемы преобразовать аналог в дискрету и обработать счетчиком того же плк?
или вы не иметее исходников того плк?


Этот вариант оставляю на самый крайний случай. Если ничего не найду тогда придётся делать именно так. Хотя очень не хочется.

Цитата
Адаптер токового выхода АТВ-3, ЗАО "Взлёт". Вот он:
http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=67


Его сразу нашёл. Позвонил во Взлёт. Там сказали, что он предназначен для работы только с их расходомерами, имеющими активный импульсный выход. Работу с другими приборами не гарантируют.
Хотя по идее работать должен. Только нужен 12 вольтовый источник питания.
йцукен, Вы с этой железячкой не работали?
йцукен
Цитата(Виктор10 @ 18.6.2013, 8:54) *
Хотя по идее работать должен. Только нужен 12 вольтовый источник питания. йцукен, Вы с этой железячкой не работали?

Нет, сам не работал. Но если исходить из технических характеристик, у меня нет сомнений, что она подойдёт.
den.mgn
Расходомер ВСТ поставили?
Сочувствую… Там ещё со временем дребезг контактов со временем будет(((
В качестве преобразователя можно вот это попробовать
http://www.indautomation.ru/downloads/gm/D106.pdf
Хоттабыч
А дребезг контактов лечить это опять-же в контроллер лезть придется.

Должен же быть в контроллере счетчик импульсов и дискретный вход.