Slam41
Добрый день уважаемые форумчане. Помогите с вопросом системы охлаждения в автономном режиме здания. Сейчас система работает следующим образом: Имеется арт. скважина, вода из нее с температурой 8 градусов поступает в резервуар, из резервуара на кондиционеры (с расходом воды 5,5 м3/ч). Вода от кондеев выходит с температурой 26 градусов. Идет обратно в резервуар в котором происходит подмес холодной водой от арт.скважин и так по кругу. Расход воды получается огромнейший. Вопрос: есть альтернативные варианты охлаждения без использования воды ибо по этому принципу на кондиционеры нужно море в буквальном смысле.

Срок автономности здания равен 10 суток. Здание подземное, защищенное. В режиме автономности идет полная герметизация здания и изоляция от окружающей среды.

Создал эту тему в соседнем разделе "Холодоснабжение", но решил что тема подходит больше к кондиционированию.
Дмитрий Селезнев
Решить вопрос можно несколькими способами:
1. убрать источник тепла из помещения либо изолировать.
2. использовать аккумулятор холода, который будет запасать холод когда помещение будет не в автономном режиме, можно намораживать даже лед.
3. использовать тепловой насос с грунтовым теплообменником (если позволяют грунты)
Slam41
1 вариант не подходит)
второй не плохой вариант, нашел даже патент на установку по аккумулированию холода, но конкретной информации нет. Если есть какие нибудь ссылки или инфа в электронном виде, прошу выложить (схемы установки, чертежи, фирмы производители и т.д)
третий вариант по подробнее пожалуйста, никогда не слышал про такие насосы.
head of sector
по варианту №2, как вариант - «Ледяной медведь» (Ice Bear) от американской компании Ice Energy
ледяной медведь
kord
Цитата(Slam41 @ 26.6.2013, 15:08) *
арт. скважина, вода из нее с температурой 8 градусов поступает в резервуар, из резервуара на кондиционеры (с расходом воды 5,5 м3/ч). Вода от кондеев выходит с температурой 26 градусов. Идет обратно в резервуар в котором происходит подмес холодной водой от арт.скважин и так по кругу.

А куда отработанная вода уходит?
весь вопрос в дебите скважины.. Хватит его для промоточного охлаждения?
Был в практике аналогичный объект. Там весь расход скважины шел на чиллер, а сливалась вода во внутренний колодец (резервуар), через который текла подземная река. такая система 10 суток автономной работы выдержит без проблем.
Михаил