Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплообмен вода воздух
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ANT1984
Доброго времени суток о Великие ФОРУМЧАНЕ)))))
Задача!
Есть РЧВ ( резервуар чистой воды) время нахождения воды в резервуаре 36 мин. объем воды 1000 куб/час
в РЧВ подается воздух через воздуходувку. температура воздуха после компрессора 90 град. температура нар. воздуха зимой -31. объем подаваемого воздуха 6000 куб/час давление 60 кПа. температура воды 6 градусов!
ВОПРОС! летом вода не закипит????
shadow
температура кипения воды при атмосферном далении 100 гр. цельсия
ANT1984
Цитата(shadow @ 1.7.2013, 7:17) *
температура кипения воды при атмосферном далении 100 гр. цельсия

это я в курсе! а далее.....
shadow
Чтобы нагреть 1000 м3 воды хотябы на 1 гр. цельсия необходимо 4,19*1000*1000=4190000 кДж, количество теплоты в 6000 м3 воздуха температурой 90 гр. примерно 702000 кДж
ANT1984
спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.