Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение площади стока
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Сантехник
Вроде читал в каком то справочнике что некоторые площади отделенные полосой грунта некотопой ширины можно не учитывать в расчете стока. Может кто подскажет где такое описано? Спасибо
andrey R
Нету такого, да и быть не может. Просто коэфф. стока у грунта другой, нежели у асфальта, и сток он не образует при больших слоях выпавшего осадка, нежели твёрдое покрытие.
Сантехник
Искать не буду за это спасибо. А пленку воды стекающую по склону сам видел. Трезвый))
Dima_UA
может вы это имели ввиду
2.18. При расчете стока с бассейнов площадью свыше 50 га с разным характером застройки или с резко различными уклонами поверхности земли следует производить проверочные определения расходов дождевых вод с разных частей бассейна и наибольший из полученных расходов принимать за расчетный. При этом, если расчетный расход дождевых вод в данной части бассейна окажется меньше расхода, по которому рассчитан коллектор на вышележащем участке, следует расчетный расход для данного участка коллектора принимать равным расходу на вышележащем участке.
Территории садов и парков, не оборудованные дождевой закрытой или открытой канализацией, в расчетной величине площади стока и при определении коэффициента z не учитываются. Если территория имеет уклон поверхности 0,008-0,01 и более в сторону уличных проездов, то в расчетную площадь стока необходимо включать прилегающую к проезду полосу шириной 50-100 м.
Озелененные площади внутри кварталов (полосы бульваров, газоны и т.п.) следует включать в расчетную величину площади стока и учитывать при определении коэффициента поверхности бассейна стока z.
Сантехник
Оно самое. Что за документ?
Сантехник
Смех и грех ну никак не подумал на снип. Огромное спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.