Полная версия этой страницы: 
бриз-м контроллер
  
 
  boxer-fill
  9.7.2013, 9:43
  
 
  здравствуйте! может у кого есть информация, схема контроллера для управления приточно-вытяжной вент.установкой "КЛИМАТ-031". Стоит контроллер бриз-м, установка висит,не реагирует ни накакие действия. В интернете по поводу контроллера информации---практически нет.
здравствуйте,завис контроллер для управления приточно-вытяжной системой климат-031 БРИЗ-М! пульт управления висит и нереагирует на нажатия кнопок! может есть у кого схема платы контроллера или какая-нибудь информация по ему? у нас сервиса никакого нету, а заказывать с москвы долго,необходимо по возможности хоть как её запустить.Заранее благодарен
 
 
 
 
  Попробуйте связаться с производителем.
 
 
 
  vovganmgk
  9.7.2013, 11:11
  
 
  звоните проивзодителю получите всю информацию, производитель глобал-вент
http://www.global-vent.com/
  
 
  boxer-fill
  9.7.2013, 11:11
  
 
  что б знать хоть кто их производит эти контроллеры! заказываем новый, на фирме поставлявшей вент.установку, но пока с России доставят пройдет месяц -два,необходимо хоть как её запустить
 
 
 
  polyakov.mo
  9.7.2013, 13:30
  
 
  Как у Вас с климатом? решение - подаете питание на вентилятор, ставите перемычки на ККБ (если есть) и в путь до того, как придет новый комплект. Несколько раз уже так было при сдаче объектов. Общестрой сдали, вентиляцию сдали, автоматика в пути...
 
 
 
  boxer-fill
  9.7.2013, 13:41
  
 
  так уже и сделали,просто есть надежда оживить контроллер,как-то не хочется просто взять и выкинуть старый
 
 
 
 
  Если сброс питания никак не помогает, то вариант только 1 - слетела прошивка контроллера. На заводе-изготовителе её программатором перепрошьют за пару минут, но для этого надо иметь микропрограмму... Иначе - покупка нового процессора (как минимум) а то и блока целиком (как максимум) Увы...
 
 
 
  boxer-fill
  9.7.2013, 14:13
  
 
  в здание был удар молнии,поэтому проблема скорее не в слетевшей программе, а именно в железе!нужна схема....
смотрели местные электроники--сказали точно дело не в ПО, а в железе
 
 
 
 
  Цитата(boxer-fill @ 9.7.2013, 17:13) 

в здание был удар молнии,поэтому проблема скорее не в слетевшей программе, а именно в железе!нужна схема....
смотрели местные электроники--сказали точно дело не в ПО, а в железе
Как раз от скачка напряжения чаще всего и умирают микрашки. Если бы "местные электроники" были компетентны в своём деле, то точно указали бы что сгорело из дискретки на плате...
P/S: Ради интереса посмотрел на фотку ПП... Не знаю конечно что с обратной стороны ПП (судя по всему тоже "не густо"), на плате практически НЕТ дискретки! Всё завязано на микрахи. Прозвонить дюжину релюшек, твердотелку, диодный мост и транс может и начинающий радиолюбитель. Дисплей то у системы имеется? Если при включении дисплей в неадеквате и на кнопки на реагирует - 100% проблема в микроконтроллере!
 
 
 
 
  boxer-fill
  10.7.2013, 7:54
  
 
  так и есть---дисплей в неадеквате
 
 
 
  boxer-fill
  10.7.2013, 13:34
  
 
  может всё таки есть у кого-нибудь схема и описание работы контроллера?
 
 
 
  boxer-fill
  12.7.2013, 9:05
  
 
  вот беда ни описания,ни схемы---ничего нет
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 