Posh77
На обьекте установлены такая система на ней висят 8 внутренних блоков, установлена давно, посчитать длину трасс не предствавляется возможным, т.к. они в стенах и за гкл. Ситуация следующая, Когда включаеются все внутренние блоки последний включенный блок пытается запустится, потом начинают мигать лампочки, проходит какое то время снова продувает, пытается запустится, и так циклично. Грешу на неправильный расчет ( мощность внутренних превышает производит наружного) или недозаправка системы. Вопрос к знающим. По какому принципу система откидывает последний внетренний блок ( по суммарным сигналам мощности он внутренних блоков) либо по каким либо датчикам давления) Наблюдал за давлением при температуре на улице 22-23 градуса. Если разгрузить систему и включить только 4 блока из 8 то инвертор держит низкое в р-не 9,5 высокое в районе 21 (естественно 410а) когда включаю все внутренники, высокое падает до 20. Буду рад любым подсказкам. Спасибо
azar
Читайте техническое руководство по М-серии. Найдите в нете. есть даже в открытом доступе. Самая последняя глава руководства как раз по Mxz-8a140va. Ищите поиск неисправностей.
Posh77
Читал техническое руководство, ответа на вопрос не нашел
azar
Сочувствую.
Denni
Цитата(Posh77 @ 13.7.2013, 15:24) *
пытается запустится, потом начинают мигать лампочки, проходит какое то время снова продувает, пытается запустится, и так циклично.

Что значит "пытается запуститься" в чем это выражается? И что значит "продувает"?
И напишите каков полный состав системы (модели ВС-контроллеров, внутр. блоков и пультов ДУ). А то че-то последнее время миелофон барахлит.

Моргают ли лампочки на внутреннем блоке (если не канальник) или может на пульте код неисправности появляется после нескольких попыток "запуститься" ... что при этом на табло наружного блока показывает?
Если новая инсталляция - мож с межблочкой напутали.
Эта системка самодостаточная, в плане диагностики неисправностей. На дисплей наружного блока можно вывести поочередно каждый рабочий параметр не только наружки - но и ВС-контроллера и каждого внутреннего блока.

С уважением...
RusBuka
Там межблочка вроде не полярная жеж? Могли с адресами намудрить если в системе m-net пульты висят.
Denni
Цитата(RusBuka @ 16.7.2013, 18:51) *
Там межблочка вроде не полярная жеж? Могли с адресами намудрить если в системе m-net пульты висят.

Межблочка = полярная (S1, S2, S3, + земля)
В этой системе не может быть "M-NET пультов".
Адреса в этой системе не выставляются. Каждый порт ВС-контроллера уже имеет свой жесткозакрепленный "адрес" (А, B, C, D, E).
Эта система - не из серии CITY MULTI.

Но автор топика почти не дал данных. Так что делать умозаключения - не на чем.

С уважением...