leonzibor
Всем доброго здоровья.
Нахожусь в стадии строительства ИЖД. Предполагаю установку на кухне газового котла с закрытой камерой сгорания. После изучения литературы понял, что воздухообмен в этом помещении должен быть 3-х кратным.
Дорогие друзья, подскажите пож-то, как расчитать сечение и кол-во каналов, чтобы газовщики, при подключении, были довольны, и у меня небыло дополнительных проблем. Объём кухни 75 м.куб. Вопрос возник из-за беседы с приятелем, которого газовщики заставили в огромной кухне установить 6 асбестоцементных труб Ду 150мм для обеспечения необходимой вентиляции. Иначе не подключали. Не хотелось бы так вляпоться, пока нахожусь на стадии открытия каналов в стене.
Спасибо.
timofeyprof
Однократный воздухообмен для котлов с закрытой камерой сгорания
/СНиП 41-01-2003, СНиП 31-02-2001
1 вентканала 140х140 достаточно
Цитата
газовщики заставили в огромной кухне установить 6 асбестоцементных труб Ду 150мм

видать кухня была как спортзал? rolleyes.gif