shabalinmv
18.7.2013, 8:08
В подвале дома находится ИТП, бойлерная. Заходит теплоноситель 1й контур, через бойлеры по независимой схеме подготавливается второй контур отопления, и подается на отопление двух домов.
Требуется рассчитать теплопотери в этой бойлерной, что бы двум домам одинаково их распределять, учесть нагрев первого дома от этой бойлерной.
Можно рассчитать по 325 методике, взять каждый участок трубопровода в бойлерной, для каждого рассчитать теплопотери, сложить все... Далее рассчитать коэффициент теплопроводности плиты между подвалом и 1м этажом, посчитать нагрев дома. Может есть другие варианты?
Так очень сложно. Стены в грунте...пол...перекрытие. Нужно идти на какие-то упрощения.
Например разделите необходимые тр-ды на две составляющие: подающие (с температурой теплоностеля при нормативной темп-ре воздуха за отопительный период по температурному графику ) и обратные (с температурой теплоностеля....).
Если есть нормативное или допустимое или необходимое (санитарное...справочное...) значение темп-ры воздуха в бойлерной тогда все упрощается.
У Вас есть разность температур (воздух-теплоноситель) и термическое сопротивление соответствующих тр-дов. Остальное математика.
Вот как то так...
Возможно еще проще...Тупо взять в расчет допустимую темп-ру на изолированной поверхности. Например 45 С и нормативное ....значение тем-ры воздуха. Так вообще нужно знать только внешний диаметр и альфа для закрытых помещений.
shabalinmv
18.7.2013, 10:41
Есть еще 1 вариант.
Можно поставить накладные расходомеры на выходе с коллекторов от бойлера отопления. Разность между ними и прибором учета на вводе - это и будут потери в бойлере.
А любой расчет, даже опирающийся на СНИП тепловая защита зданий, 325 методика потерь на трубопроводах и СП проектирование тепловых пунктов, может быть оспорен в суде и нем могут быть найдены ошибки.
Synoptyk
18.7.2013, 10:50
Цитата(shabalinmv @ 18.7.2013, 10:41)

Есть еще 1 вариант.
Разность между ними и прибором учета на вводе - это и будут потери в бойлере.
Вам шашечки или ехать?
Если есть возможность поставить тепловой счетчик в бойлерной на стороне тр-дов от теплоснабжающей организации тогда ничего считать не надо. Более того ... "прибор на вводе" (на стороне жителей) тоже не нужен. И необходимость подсчета разности между приборами отпадает.
shabalinmv
18.7.2013, 11:45
Вы просто не знаете проблемы. Дело в том, что сейчас ТСЖ1, в подвале которого стоит бойлер, насчитывает ТСЖ2, которую снабжает теплом, тепловые потери в большом объеме, из головы. И ТСЖ2 хочет сделать официальный расчет, сколько же там, в этом бойлере тепловых потерь. У ТСЖ2 стоит счетчик уже в самом здании.
испытатель
21.7.2013, 22:21
От обратного - посчитать теплопотери помещений ИТП (официально) и выделить зависимость от (Твн-Тнв). Каждый месяц актировать Тнв.ср и Твн.ср Рассчитывать и делить. Тот у кого ИТП на балансе получит часть тепла потерь бонусом на прогрев здания. ИМХО так вроде честно будет. Заизолируете трубы- уменьшится температура Тв и все учтется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,