slim
Уважаемые!

Возник вопрос: если у меня вертикальные коллекторы в общественном здании выполнены негорючими и неогнестойкими (простая оцинковка), тоя в месте пересечения перекрытий должен ставить противопожарные клапаны (п.7.11.9 в) СНиП ), и при этом в местах подсоединения поэтажных сборных воздуховодов к коллектору надо тоже ставить противопожарные клапаны (п.7.11.1 а) СНиП). Какой смысл в противопожарных клапанах на поэтажных сборных воздуховодах? При пожаре клапаны в местах пересечения перекрытий и так будут закрыты. Может на поэтажных сборных воздуховодах их можно и не ставить?
Vik
КОЗ (клапан огнезадерживающий) ставиться везде, где в-вод пересекает огнестойкую преграду (с тем же пределом огнестойкости). Если на перекрытии есть, то на поэтажных магистралях - только там, где в-вод пересекает противопожарные стены
slim
Спасибо за ответ. В догонку еще вопрос: нужен ли противопожарный клапан при пересечении железобетонной бесчердачной плоской крыши?
Vik
нет. Вы что, звездное небо от пожара защищаете?
slim
Нет, конечно. Но покрытие кровли - горючий рубероид какой-нибудь. Хотя он наверное сверху гравием защищается и не сгорит.