У нас дом кирпичный 2 этажа - 150м2. Хорошо утепленный. Хотим отапливать электрокотлом Протерм 15кВ. При этом теплый пол на 1 этаже 50м2 и батареи под всеми окнами. Вопрос: как правильно сделать - отдельно котел Протерм 15 кВт на отопление батарей и через смесительный узел отапливать еще теплый пол. Другое решение 15кВт - Протерм ОТАПЛИВАЕТ батареи и отдельно котел Руснит (3 кВт) отапливает теплые полыо. Два отдельных контура. Подскажите какое из решений рациональное.
Николай_Иванович
,Второй котел ,он же и резервным будет(если что..).помоему рациональнее ,а так по классич. схемам, пол- через смеситель, дешевле вариант.
инж323
А у вас электроснабжение по какой категории? Если выше третьей, то.. вам очень везет. Только вот отопление вам нужно б иметь не третьей категории по обеспеченности вас наличием энергии. Случись пропажа электры- чем отопитесь в темноте?
1alex
Есть такой еще вопрос, если допустим, отопление будет от одного котла: и батареи и теплый пол. И нужно откючить отопление батареями и оставить только
теплный пол (скажем осенью) котел 12 кВт будет работать только для теплого пола, это не слишком много?
1alex
Цитата(инж323 @ 25.7.2013, 23:21) *
А у вас электроснабжение по какой категории? Если выше третьей, то.. вам очень везет. Только вот отопление вам нужно б иметь не третьей категории по обеспеченности вас наличием энергии. Случись пропажа электры- чем отопитесь в темноте?

Категория точно не знаю. Да же если третья - ничего страшного мы купим генератор и АВР купим или соберем. У нас на улице начальник электросетей живет - все у нас нормально.
amirankoba
Цитата(1alex @ 26.7.2013, 10:37) *
Есть такой еще вопрос, если допустим, отопление будет от одного котла: и батареи и теплый пол. И нужно откючить отопление батареями и оставить только
теплный пол (скажем осенью) котел 12 кВт будет работать только для теплого пола, это не слишком много?

Ну у Вас же будет регулироваться, как минимум, Т подачи в петли ТП , или нет? huh.gif
Потреблять кВт ТП или любая другая СО будет ровно столько, сколько нужно для поддержания необходимой Т в помещении, не больше не меньше. Определяется это исключительно теплопотерями дома.
jota
Если электроотопление - зачем котёл, трубы и всё остальное.
Ставите в комнатах современные электроконвекторы с электронными регуляторами температуры и электрический тёплый пол. Получится в 5 раз дешевле и в 3 раза надёжней.
А в случае отключения электричества, неплохо иметь камин
инж323
И каждый год пить на НГ за здравие "начальника электросетей", многие ему лета.
BIONDER
Цитата(jota @ 30.7.2013, 0:21) *
Если электроотопление - зачем котёл, трубы и всё остальное.
Ставите в комнатах современные электроконвекторы с электронными регуляторами температуры и электрический тёплый пол. Получится в 5 раз дешевле и в 3 раза надёжней.
А в случае отключения электричества, неплохо иметь камин

+1
Pomor
Цитата(1alex @ 25.7.2013, 19:55) *
У нас дом кирпичный 2 этажа - 150м2. Хорошо утепленный. Хотим отапливать электрокотлом Протерм 15кВ. При этом теплый пол на 1 этаже 50м2 и батареи под всеми окнами. Вопрос: как правильно сделать - отдельно котел Протерм 15 кВт на отопление батарей и через смесительный узел отапливать еще теплый пол. Другое решение 15кВт - Протерм ОТАПЛИВАЕТ батареи и отдельно котел Руснит (3 кВт) отапливает теплые полыо. Два отдельных контура. Подскажите какое из решений рациональное.

Два котла.... У каждого своя система авт.регулирования. Какая из систем главнее.....Будет дисбаланс.
Похоже как в комнате три радиатора вод.отопления и на каждом термоголовка. Вот эти термоголовки нарулят.... Три управляющих блока на один объект управления.
HeatServ
Цитата(jota @ 29.7.2013, 23:21) *
Если электроотопление - зачем котёл, трубы и всё остальное.
Ставите в комнатах современные электроконвекторы с электронными регуляторами температуры и электрический тёплый пол. Получится в 5 раз дешевле и в 3 раза надёжней.
А в случае отключения электричества, неплохо иметь камин
+1
kyza67
1alex, умные люди же написале выше, что проще и надежнее это электрический теплый пол и электроконвекторы. ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ УЖЕ КУПЛЕНО?
cans
Цитата(инж323 @ 25.7.2013, 23:21) *
А у вас электроснабжение по какой категории? Если выше третьей, то.. вам очень везет. Только вот отопление вам нужно б иметь не третьей категории по обеспеченности вас наличием энергии. Случись пропажа электры- чем отопитесь в темноте?

Полностью согласен!
Автор, почему бы Вам не задуматься о том, что бы приобрести твердотопливный котел?
Недавно сам приобрел таковой, работает уже 4 дня без нареканий и мне нравится. Раньше думал, что его постоянно топить нужно, стоять возле него и не отходить. На самом деле мой работает часов 8 в автоматическом режиме. То есть у меня как, утром пошел на работу - топливо заложил в бункер, вечером пришел - тоже, то есть выходит два раза в день. Я брал в сибтеплокомфорт, предлагали еще сделать бункер побольше, что бы вообще двое суток не запариваться, но из-за нехватки денег отложил на потом, но обязательно сделаю.
Эмоции только положительные. Если найду ссылку на сайт - скину сюда.
kyza67
А что у вас з котел и сколько стоит?
HeatServ
Цитата(kyza67 @ 15.1.2014, 20:12) *
А что у вас з котел и сколько стоит?
Это рекламная пауза.
pavel.75
Также рекомендовал бы твердотопливный котел. На самом деле с ним гораздо меньше мороки чем говорят. Брат поставил литовский candle 35 кВт http://www.termounion.com.ua/tverdopalivni...gorinnya-candle. Сутки - спокойно горит, да еще и экономный
ivan.79
Цитата(garik1983 @ 1.8.2014, 12:17) *
У меня сосед спарював электрический котел с твердотопливным котлом. Электрический титан, а твердотопливный чешский Виадрус. Виадрус чугунный такой http://www.termounion.com.ua/tverdopalivni...i-kotly-viadrus -. Говорит, что экономнее, но надо опытных монтажников


Виадрус очень дорогой. Такой же чугунный котел - Солид http://www.termounion.com.ua/tverdopalivni...vni-kotly-solid. Турок, спарював с газовым ибо кто его знает как будет с газом
bovo
Цитата(pavel.75 @ 31.7.2014, 15:48) *
Также рекомендовал бы твердотопливный котел. На самом деле с ним гораздо меньше мороки чем говорят. Брат поставил литовский candle 35 кВт http://www.termounion.com.ua/tverdopalivni...gorinnya-candle. Сутки - спокойно горит, да еще и экономный


Посмотрите что пишут компетентные люди в чем разница котлов http://ztek.com.ua/ua/kotly-opalennya-vydy-kotliv.html и тогда вы сами сможете сориентируетесь что нужно для осуществления поставленой задачи!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.