Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: НС 1 и 2 подъема для пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
водов
Господа! Прошу Вашего совета!
Ситуация: на производственной запроектировано два пожарных резервуара по 500 м3 каждый. Расход на наружное пожаротушение - 40л/с (432 м3)
Внутреннее - 2х5.5 л/с (19 м3 ), автоматическое - 135 л/с (486 м3)
Вода из резервуаров насосами 1 подъема подается во внутриплощадочную противопожарную сеть 300 мм с гидрантами Из этой сети двойным вводом вода подается в корпус к насосам 2 подъема, обеспечивающая пожарные краны и систему АПТ.
Вопрос: на какую производительность подобрать насосы 1 подъема? На 40 л/с, или на все 200 л/с?
BTS
В очень похожей ситуации делал одну насосную группу на все виды тушения.Тоже были 2 резервуара по 500м.куб., хотя расходы были поменьше. Напор на закрытую систему не превышал 68м. Можете обойтись без второй насосной. Насколько помню, у типовых квадраных резервуаров номинальным объёмом 500 м.куб(12м*12м) фактический объём 470м.куб. А полезный и того меньше, в зависимости от способа ввода в резервуар всасывающей трубы насоса. Так что проверьте, обеспечивается ли у Вас необходимый запас воды.
Alex_nightmare
На все 200 считать напор 1-го подъема нужно чтоб обеспечить 10 м на гидранте и некий напор на всосе у 2-го подъема. Я обычно принимаю насосную первого подъема порядка 35 метров. Схема двух подъемов сложнее в управлении, но более щадящая в эксплуатации. Судя по расходам спринклеров у вас ESFR-ры, а там рабочее давление легко под 10 бар приходит - а при таком давлении гидранты наши отечественные ведут себя плохо...
Dmitry_vk
Цитата(водов @ 27.7.2013, 11:35) *
Расход на наружное пожаротушение - 40л/с (432 м3)
Внутреннее - 2х5.5 л/с (19 м3 ), автоматическое - 135 л/с (486 м3)

Странный расход на внутреннее. По СП10 либо 5,2, либо 5,7 л/с.
Объем тоже непонятно принят на ВПВ. Если берем 1 час, то 2*5,2*3,6=37,4 м3, если 3 часа, то 37,5*3=112,2 м3.
А это уже может повлиять на объем резервуаров.
водов
Спасибо за ответы, но меня интересует совсем другое! А именно: какой расход должен быть у насосов 1 подъема? принимать расход на полное обеспечение пожарных нужд, или только на наружное? А при пожаре на НС 2 подъема просто увеличится длина всасывающей линии, а НС 1 подъема - отключится??? Или нет???
Alex_nightmare
Считать первый подъем на полный расход- 200л
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.