Господа! Прошу Вашего совета!
Ситуация: на производственной запроектировано два пожарных резервуара по 500 м3 каждый. Расход на наружное пожаротушение - 40л/с (432 м3)
Внутреннее - 2х5.5 л/с (19 м3 ), автоматическое - 135 л/с (486 м3)
Вода из резервуаров насосами 1 подъема подается во внутриплощадочную противопожарную сеть 300 мм с гидрантами Из этой сети двойным вводом вода подается в корпус к насосам 2 подъема, обеспечивающая пожарные краны и систему АПТ.
Вопрос: на какую производительность подобрать насосы 1 подъема? На 40 л/с, или на все 200 л/с?