По расходу воздуха (35 000 м3/ч) подобрал вентилятор дымоудаления ВР-280-46-6ДУ-пр 0°
Массовый расход продуктов горения составляет 5 кг/с•м3
Плотность продуктов горения 0,7 кг/с•м3
Площадь сечения подводящего воздуховода 0,28 м2 (600мм-6ДУ)
Тогда скорость на участке Ø600 равна V=G/(𝜌• F)=5/(0,7•0,28)=25 м/с
Рекомендуется принимать скорость до 20 м/с (мне советуют 10-12 м/с, в пособии МДС 41-1.99 пишут 7-10кг/с•м2 -т.е. свыше 20 м/с). Пожалуйста подскажите достоверный источник. Думаю существует опасность выхода из строя оборудования при больших скоростях (только где эта граница)