В общем примерно мысли такие:
в интернете есть презентации этого как заявляет производитель инновационного типа пожаротушения. Я нашел двух производителей: один производит их в модульном исполнении как самостоятельную установку пенного пожаротушения, другой в составе пожарных автомобилей.
Я стараюсь руководствоваться следующим принципом: если заявляется, что аналогов в мире нет, то высока вероятность очередного генератора торсионных полей или фильтры Петрика или другое устройство, заявленные характеристики которого мягко говоря завышены. Наверное, вы не станете возражать, что уровень образования, тем более по пожарной части у нас в стране сильно упал, что открывает широкое поле деятельности для шарлатанов. Я ни в коем случае не хочу обидеть производителей установок компрессионной пены, а призываю инженеров рассматривать все новое через призму скептицизма.
Если не заявляется этой великой фразы, то я ищу аналоги за рубежом. Для компрессионной пены я нашел американские аналоги, исследования и пр. Так что не такие мы и пионеры этого дела (я еще посмотрю в реестре патентов, сейчас сайт у них не работает). Но взглянув на описание и фото американских отчетов могу сказать следующее их объединяет установка на пожарную технику и только.
Этому есть ряд логичных объяснений. Пониженный расход воды и пенообразователя порядка позволяют увеличит время работы пожарной машины, а подача по шлангу смеси водыы, пенообразователя и воздуха дает малую отдачу, снижает вес оборудования, что повышает маневренность огнеборцев.
Т.е., возможно, аналогов автономной установки, как на Саяно-Шушенской в мире возможно и нет!!! Задайте этот вопрос производителю.
Кстати, почему в референс-листе только один объект? Возможно только туда и удалось пропихнуть установку. Может снизив цену в разы, дабы после попиарится. Преимуществ использования в Саяно-Шушенской я не вижу. Там и источников электроснабжения хватает и водички вдоволь.
Теперь открою презентацию и почитаю преимущества перед традиционной пенной установкой. Цифрами буду писать преимущество, заявляемое производителем и ниже свой комментарий.
1. Уменьшенный расход воды и пенообразователя. Расход воды, а соответственно интенсивность меньше в 3-7 раз.
Если у вас объект в пустыне или на вершине Эвереста, то ставим плюсик. При этом даже не знаю, как вы докажите эксперту, что на таком опасном объекте (возможно даже особо опасном) целесообразно в 3-7 раз снижать интенсивность.
Наши эксперты вообще не любят отступлений от норм. К примеру, в ВСН 12-87, которому скоро 30 лет будем дружно отмечать, сказано, что на морской воде тушить 12% раствором пенообразователя. Сейчас существуют пенообразователи для морской воды, которые работают на 1%, что проверено ВНИИПО и другими уважаемыми организациями. Есть на них сертификаты, ГОСТ и прочее. Но некоторые эксперты говорят: "Будьте добры 12% ибо написано". Кстати производитель заявляет, что можно снизить процент дозирования, что тоже трудно доказуемо.
2. Формирование плотного одеяла на поверхности, обеспечивающее эффективное тушение. Компрессионная пена обладает повышенной адгезией и прочностью, эффективно препятствует доступу кислорода к очагу пожара и обеспечивает экранирование тепловой энергии.
Ну, адгезия зависит от кратности. Я своему ребенку пузыри мыльные запускал (которые относятся к высокой кратности), так они и на потолок и на углы, везде липнут. Прочность больше зависит от пенообразоваетля. Если пузыри дуть из воды с хозяйственным мылом они будут менее прочные, чем из мыльного раствора из магазина, предназначенного для этих целей. Я специально на бытовом уровне поясняю, чтобы яснее и нагляднее было. Насчет экранирования и прочего. В традиционных установка можно использовать пленкообразующие фторсинтетические пенообразователи, которые дополнительно обладают ингибирующим эффектом, о чем в презентации почему-то не сказано.
3. Высокая кинетическая энергия позволяет достичь очага.
Ну это больше для огнеборцев на пожарных машинах актуально (что подтверждает выводы и область применения американцев). Правильная расстановка орошающих насадок позволит эффективно и равномерно разместить ОТВ.
4. Работоспособность установки в отсутствии электропитания.
Ставим плюсик если система стоит в лесу. Но баллоны с сжатым газом имеют свойство взрываться. Пример здесь
http://www.youtube.com/watch?v=Jf1odjaKTak5. Низкая электропроводимость за счет отсутствия остаточной жидкой фазы.
Пена в лучшем случае состоит из 94% обычной воды, так что здесь нужны результаты замеров, графики, видео. Иначе - не верю.
6. Уменьшенное парообразование не ухудшает видимость в защищаемой зоне.
Это вообще бред какой-то. Никогда не слышал о такой проблеме. Видимость ушудшается, но не от парообразования, а от самого ОТВ даже в жидкой фазу. Вспомните сильный ливень на улице после жары. Из-за чего снижается видимость: из-за воды или из-за пара, в который превращается эта вода на горячем алфальте? А теперь мысленно окрасьте каждую каплю дождя в белый цвет (у нас же пена будет) и поймете что проблема высосана из пальца. В любом случае, система оповещения должна сработать, а персонал эвакуироваться.
7. Простота уборки.
Вот уж действительно решающий параметр при выборе системы! Нам же после того как потушили пожар нужно загнать людей со швабрами, а через час чтобы снова все работало

. После пожара пока соберется комиссия, пена сама разрушиться.
На слайде еще куча фоток где сравнивается водяная дренчерная система с компрессионной пеной. Мягко говоря некорректное сравнение.
На слайде показан дозатор, где сжатый воздух смешивается с водой. Из курса физики за 5 класс мы знаем, что сжатый газ резко расширяясь сильно охлаждается, так что вы имеете возможность получить сосульку в оросителе и внутри системы (в дозаторе) при любой температуре в защищаемом помещении. Если вы откроете нормы проектирования газовых АУПТ то найдете, что в расчетах это крайне важный параметр, особенно для газов способных создать ледяную пробку (например СО2).
РЕЗЮМЕ: сюдя по всему система не отработана до конца, неизвестны возможные проблемы, не накоплен опыт монтажа и эксплуатации. Этот вывод можно ссдлелать глядя на референс-лист. Если вы хотите быть бета-тестером у них - ради Бога. Но объект очень серьезный, взрывоопасный, поэтому в случае пожара и гибели людей будут искать крайних.
Даже если вы фрилансер и ваша фамилия нигде не проходит в проекте, пожалуйте сотрудников защищаемого предприятия - у них есть родственники, жены и дети.
В общем примерно мысли такие:
в интернете есть презентации этого как заявляет производитель инновационного типа пожаротушения. Я нашел двух производителей: один производит их в модульном исполнении как самостоятельную установку пенного пожаротушения, другой в составе пожарных автомобилей.
Я стараюсь руководствоваться следующим принципом: если заявляется, что аналогов в мире нет, то высока вероятность очередного генератора торсионных полей или фильтры Петрика или другое устройство, заявленные характеристики которого мягко говоря завышены. Наверное, вы не станете возражать, что уровень образования, тем более по пожарной части у нас в стране сильно упал, что открывает широкое поле деятельности для шарлатанов. Я ни в коем случае не хочу обидеть производителей установок компрессионной пены, а призываю инженеров рассматривать все новое через призму скептицизма.
Если не заявляется этой великой фразы, то я ищу аналоги за рубежом. Для компрессионной пены я нашел американские аналоги, исследования и пр. Так что не такие мы и пионеры этого дела (я еще посмотрю в реестре патентов, сейчас сайт у них не работает). Но взглянув на описание и фото американских отчетов могу сказать следующее их объединяет установка на пожарную технику и только.
Этому есть ряд логичных объяснений. Пониженный расход воды и пенообразователя порядка позволяют увеличит время работы пожарной машины, а подача по шлангу смеси водыы, пенообразователя и воздуха дает малую отдачу, снижает вес оборудования, что повышает маневренность огнеборцев.
Т.е., возможно, аналогов автономной установки, как на Саяно-Шушенской в мире возможно и нет!!! Задайте этот вопрос производителю.
Кстати, почему в референс-листе только один объект? Возможно только туда и удалось пропихнуть установку. Может снизив цену в разы, дабы после попиарится. Преимуществ использования в Саяно-Шушенской я не вижу. Там и источников электроснабжения хватает и водички вдоволь.
Теперь открою презентацию и почитаю преимущества перед традиционной пенной установкой. Цифрами буду писать преимущество, заявляемое производителем и ниже свой комментарий.
1. Уменьшенный расход воды и пенообразователя. Расход воды, а соответственно интенсивность меньше в 3-7 раз.
Если у вас объект в пустыне или на вершине Эвереста, то ставим плюсик. При этом даже не знаю, как вы докажите эксперту, что на таком опасном объекте (возможно даже особо опасном) целесообразно в 3-7 раз снижать интенсивность.
Наши эксперты вообще не любят отступлений от норм. К примеру, в ВСН 12-87, которому скоро 30 лет будем дружно отмечать, сказано, что на морской воде тушить 12% раствором пенообразователя. Сейчас существуют пенообразователи для морской воды, которые работают на 1%, что проверено ВНИИПО и другими уважаемыми организациями. Есть на них сертификаты, ГОСТ и прочее. Но некоторые эксперты говорят: "Будьте добры 12% ибо написано". Кстати производитель заявляет, что можно снизить процент дозирования, что тоже трудно доказуемо.
2. Формирование плотного одеяла на поверхности, обеспечивающее эффективное тушение. Компрессионная пена обладает повышенной адгезией и прочностью, эффективно препятствует доступу кислорода к очагу пожара и обеспечивает экранирование тепловой энергии.
Ну, адгезия зависит от кратности. Я своему ребенку пузыри мыльные запускал (которые относятся к высокой кратности), так они и на потолок и на углы, везде липнут. Прочность больше зависит от пенообразоваетля. Если пузыри дуть из воды с хозяйственным мылом они будут менее прочные, чем из мыльного раствора из магазина, предназначенного для этих целей. Я специально на бытовом уровне поясняю, чтобы яснее и нагляднее было. Насчет экранирования и прочего. В традиционных установка можно использовать пленкообразующие фторсинтетические пенообразователи, которые дополнительно обладают ингибирующим эффектом, о чем в презентации почему-то не сказано.
3. Высокая кинетическая энергия позволяет достичь очага.
Ну это больше для огнеборцев на пожарных машинах актуально (что подтверждает выводы и область применения американцев). Правильная расстановка орошающих насадок позволит эффективно и равномерно разместить ОТВ.
4. Работоспособность установки в отсутствии электропитания.
Ставим плюсик если система стоит в лесу. Но баллоны с сжатым газом имеют свойство взрываться. Пример здесь
http://www.youtube.com/watch?v=Jf1odjaKTak5. Низкая электропроводимость за счет отсутствия остаточной жидкой фазы.
Пена в лучшем случае состоит из 94% обычной воды, так что здесь нужны результаты замеров, графики, видео. Иначе - не верю.
6. Уменьшенное парообразование не ухудшает видимость в защищаемой зоне.
Это вообще бред какой-то. Никогда не слышал о такой проблеме. Видимость ушудшается, но не от парообразования, а от самого ОТВ даже в жидкой фазу. Вспомните сильный ливень на улице после жары. Из-за чего снижается видимость: из-за воды или из-за пара, в который превращается эта вода на горячем алфальте? А теперь мысленно окрасьте каждую каплю дождя в белый цвет (у нас же пена будет) и поймете что проблема высосана из пальца. В любом случае, система оповещения должна сработать, а персонал эвакуироваться.
7. Простота уборки.
Вот уж действительно решающий параметр при выборе системы! Нам же после того как потушили пожар нужно загнать людей со швабрами, а через час чтобы снова все работало

. После пожара пока соберется комиссия, пена сама разрушиться.
На слайде еще куча фоток где сравнивается водяная дренчерная система с компрессионной пеной. Мягко говоря некорректное сравнение.
На слайде показан дозатор, где сжатый воздух смешивается с водой. Из курса физики за 5 класс мы знаем, что сжатый газ резко расширяясь сильно охлаждается, так что вы имеете возможность получить сосульку в оросителе и внутри системы (в дозаторе) при любой температуре в защищаемом помещении. Если вы откроете нормы проектирования газовых АУПТ то найдете, что в расчетах это крайне важный параметр, особенно для газов способных создать ледяную пробку (например СО2).
РЕЗЮМЕ: сюдя по всему система не отработана до конца, неизвестны возможные проблемы, не накоплен опыт монтажа и эксплуатации. Этот вывод можно ссдлелать глядя на референс-лист. Если вы хотите быть бета-тестером у них - ради Бога. Но объект очень серьезный, взрывоопасный, поэтому в случае пожара и гибели людей будут искать крайних.
Даже если вы фрилансер и ваша фамилия нигде не проходит в проекте, пожалуйте сотрудников защищаемого предприятия - у них есть родственники, жены и дети.
Мне профессионально интересны ваши решения, вдруг и у меня что-то подобное будет. Пришлите схему или планчик или технологический процесс, может и дам какие рекомендации по концепции ППЗ. У меня много опытных коллег.
Исходные данные можно в личку.