azamet
Имеется чиллер Blue Box OMEGA V 2001 / LC 54.2. Стоял разграбленный 6 лет. Мы взялись за его ремонт. Внутри имеются автономно работающие ЭРВ. Само ЭРВ Sporlan, а привод от него Carel EVD 300. Есть питание от батарей, на закрытие после пропадания питания. Так вот на этом приводе горит ошибка (два мигающих светодиода ALARM и POWER), сигнализирующая аварию батарей при запуске. в инструкции написано что необходимо осуществить ручной перезапуск. подскажите кто-нибудь делал этот перезапуск? и как он вообще делается? Всем заранее огромное спасибо за помощь.
RusBuka
Посмотрите еще режим питания ЕЕВ постоянное\переменное. Если выставлено не то, будет схожая авария.
azamet
Спасибо большое за помощь. А где он там выставлен? Прикрепил мануал на ЭРВ. только на EVD 200. Он один в один такой же как в мануале. Этот привод без кнопок, только с индикацией. дип свичи сзади лицевой панели только на адресацию. Питание на входе переменка 24. питание от батарей 3 штук по 6,5-7 вольт. (в общем 21 в). требуется ручной перезапуск, а вот как его осуществить интересно. Некоторые специалисты говорят что необходима специальная лицевая панель, которую ставишь и сбрасываешь на ней ошибку. Так ли это? Никто не сталкивался?

Вот теперь прикрепил кажись))))
RusBuka
http://refunits.com/docs/Carel_EVD.pdf на русском
http://www.hjj.dk/PDF/Carel%20dok/CARELny/.../EVD0000E00.pdf инглишь

По идее всю эту годноту в майнтансе через дисплей контроллера можно мучать, они же по 485 связаны в pLan.
А так да, есть дисплейчик.
azamet
Да в том то и дело что через майнтенанс не помучаешь, эта вся приблуда автономно работает. С контроллером никак не связана. Думаю 100% есть мониторчик, надо же как-то перегрев выставлять. То что прислали на другие девайсы, а который у меня он другой как в мануале который я вложил. EVD0000300 вот такое у него название.
RusBuka
Хм то есть на драйвера тупо сигнал внешнего включения и всё? Если так, то да, экранчик) А с него мануал ресет, а батареи то новые впихнули?
azamet
Да сигнал запитан с контактора компрессора. при включении компрессора должен открывать. но блин не открывает)))))))

Да, батареи новые.
RusBuka
http://www.gafco-altron.nl/Html/Files/_030220811.pdf
тут обвязка есть батарей. Везде ссыль на мануал ресет, но кнопочег нет, вам надо морду или тащить керол контролер с мордой цеплять всё в pLAN связь и уже через керол его нагибать.
azamet
Хорошая ссылка, спасибо. А вот контроллер наверное с определенной прогой нужен в которой эрв прописан. В родном контроллере нет и намека на это. Хотя как вариант другой контроллер подцепить с прогой от юнифлайр например. Морду обещают завтра дать. Если с ней не прокатит, придется контроллер соединять с приводом.
RusBuka
Не, у керола 4 вида прошивок или 5 не помню, в которых куча базовых конфигураций, в куче конфигураций есть настройка присутствия EXV.
azamet
Понятно, спасибо большое! Будем прошивать.
airwave
У Карела есть для EVD шнурок и прога. И морда не нужна.
azamet
Спасибо за совет! Еще бы их найти у нас побыстрее))
airwave
Так ищите))