Здравствуйте!
Есть автомойка (без обработки спец. средств), встроенная в здание ремонтно-механических мастерских. От зоны ТО и ТР отделяет водонепроницаемая штора!
Вопрос: какое соотношение вентиляции взять, при том условии что ВСН 01-89 требует п. 4.12. В производственныхпомещениях, имеющих сообщение через двери и ворота без тамбура с помещениямихранения и постов ТО и ТР, объем приточного воздуха следует принимать скоэффициентом 1,05, а в помещениях мойки требуется проектировать приток на 20% меньше вытяжки!
Получается что если выполнить одно условие, то автоматически не выполняется второе!
Помогите молодому специалисту в противоречивом вопросе! Заранее благодарен!
Зольников Михаил
19.8.2013, 10:36
Добрый день.
ВСН 01-89 - знаю, а пункт "помещениях мойки требуется проектировать приток на 20% меньше вытяжки!" - это из какого документа?
Я сделал бы так: приток - 9 крат, вытяжка - 10 крат (чтобы было разряжение со стороны мойки и сырость не шла в цеха).
Если экспертиза напишет замечание, будет проще его исправить.
Добрый день!
про приток говорится в СНиП 2.01.57-85 п. 6.15
Так вот если делать как вы говорите, то тогда будет подсос воздуха из грязного помещения ТО и ТР в помещение мойки и не будет выполнятся условие ВСН 01-89 (Или я не прав?)